干式报警阀
上有试水开关吗?不是末端试水装置,能不能像湿式报警阀一样...
答:
对于干式报警系统,正常状态下在报警阀组后面的管道里没有水,因此在报警阀组上没有试水开关。但是在
干式报警阀组
里有一个测试警铃的口子,上面装有一个试警铃阀。打开该阀门,可以测试压力开关动作信号及警铃报警信号。干式报警阀的一般结构如下图:...
下列关于
干式报警阀组组件
安装位置说法中,错误有( )。
答:
【答案】:B、C、D 教材P201 加速器应安装在靠近
报警阀
位置,且应有防止水进入加速器措施,A选项正确;根据5.3.4-5,安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀,B选项错误;根据5.3.4-7,低气压预报警装置应安装在配水干管一侧,C选项错误;根据5.3.4-3,充气连接管接口应在报警...
干式
和预作用的区别
答:
1、组成不同 干式喷水灭火消防系统是由闭式喷头、管道系统、
干式报警阀
、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。预作用喷水灭火消防系统是指由预作用阀门,闭式喷头、管网,报警装置、供水设施以及探测和控制系统组成的消防系统。2、消防原理不同 干式自动喷水灭火系统在准工作状态下,管道...
消防系统中
干式报警阀
工作原理
答:
同时流入
报警
管路,使水力警铃发出报警声,和接通压力开关,给总控制室发出电信号及启动消防泵供水。2雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要
组件
,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋
阀组
。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是...
干式报警阀组
的安全排气阀起到什么作用?
答:
作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。
阀
为圆桶状式阀体,共内部主要有不锈钢浮球及塞头。装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,...
操作员手账 |
干式报警阀
知识点
答:
干式报警阀
的设计巧妙地运用了差动原理,它将阀门分为两个部分。一侧,进口侧连接着稳定的水源,而另一侧,出口侧则连接着配水管网,内部储存着一定压力的气体。压力差通过直接或间接的机构作用于阀瓣,使得气压与水源压力的合力差控制阀门的开启和关闭。密封
组件
是其核心部件,包括气密封座与水密封座,...
下列关于
干式报警阀组组件
安装位置说法中,错误是( )。
答:
【答案】:D 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20175.3.4—6,加速器应安装在靠近
报警阀
位置,且应有防止水进入加速器措施,A选项正确;根据5.3.4—5,安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀,B选项正确;根据5.3.4—7,低气压预报警装置应安装在配水干管一侧...
干式报警阀
发上有两个电接点压力表,两个电磁阀,一个压力开关,请问_百度...
答:
两个电接点压力表是接在 空气压缩机和
干式报警阀
之间,有快充和慢充的两个管路。 电磁阀 有一个是安装在快速排气阀前,另一个 应该是在空气压缩机钱 。 位置大致就是这样的。 同样 我有一个问题咨询, 两个电接点压力表,一个是用来启动空压的 那另一个作用呢?
ZSFU与ZSFY预作用
报警阀组
区别??
答:
ZSFU与ZSFY预作用
报警阀组
区别:ZSFU预作用报警阀组:适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方。ZSFY预作用报警阀组:具有
干式
系统的特点,适合高温和严寒条件下自动喷水的需要;也适合不允许出现误喷水的重要场所。ZSFU预作用报警阀组是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,...
干式报警阀
体积为什么那么大
答:
自动喷水灭火系统由洒水喷头、
报警阀组
、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等
组件
,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的 楼上的那位说的对,基本上就是这样的,他们之间的区别: