答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个
接线
端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
电流表
和电流
互感器
怎么
接线
?
答:
尾的。2、如果是三个电流
互感器
测量,使用一只
电流表
显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某电流时,其余两相电流互感器的短路状态。3、如果是测量单相电源的电流,电流互感器与电流表的连接,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,同样是可以不分头、尾的。
开关下端有
电流互感器
,如果上端再安互感器和
电表
怎么
接线
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。具体可参考电度表盖上的
接线图
...
三相四线
带互感器接线图
中有147接电源 有的258接电源 哪个对呢 烦劳赐 ...
答:
三相四线
带互感器
电度
表接线图
中380V电源进线接2、5、8是正确的。1、4、7分别接三个
电流
互感器的K1;3、6、9分别接三个电流互感器的K2;10、11接N。2、5、8对应的是电压线圈,1、4、7对应的是电流线圈。
电表
和
电流表
共用
互感器
怎么
接线
答:
使用
电流互感器
连接仪表,要求仪表串联,一般最多不超过3只,你图1和图3原理一样都是串联,图2是并联,是错误的,图1和图3比较还是用图3比较合理。
电流互感器
在
电表
中的连接方法[要求
带图
说明]
答:
380V的时候,电能表从3个相线上连接了3个
电流互感器
的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线,没错。10个线在
电表
10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部
接线
端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流...
多功能
电流表接线
问题 图中这种电流表要怎么接线,我们的是三相三线的...
答:
一个
互感器
就测一相的电流,要测两相就得两个互感器,假设测A相的电流,把A相穿入互感器之后,互感器的二次端接入 19(IA),20(IB),19(IA)是接地的。另外
电流表
的2脚接火线,1脚零线,这个是电源,必须接的。
低压配电柜
电流表
与
互感器
和电能
表接线图
怎么接
答:
给一个
带互感器
的三相四线
电表接线图
给你,电流表可以串联在各相的互感器回路上;电压表只要一块加个电压转换开关即可。
两个
电流互感器
,一个
电流表
的
接线
问题
答:
如下:1、第一种
电流表
是两相和,在对称的三相电路中,两相电流之和等于第三相的负值。一般都用第一种接法,第二种是两相差,数值是相电流的根号三倍。2、电流
互感器
是有同名端的,也就是分极性的,但对于接电流表关系不大,接电度表,功率表等则有关系。3、热继器的接法,第一种是正确的,...
电度表和
电流表
怎么
接线
?
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...