已知变压器容量怎么计算电流
已知变压器容量
,负载
计算容量
,功率因数 ,求
计算电流
答:
其实你的两个答案关键问题在于负载
计算容量
,就你这个问题而言,这负载计算容量得单位是KVA,而不是KW,所以第一个答案就错了,如果是KW第一个答案就是对的。再看第二个答案,它肯定是错的,无论负载计算容量单位是KVA还是KW,前面说过假设是KW,第一个答案就是正确的,如果是KVA,
计算电流
的结果应该...
速算
变压器
额定
电流
,
容量
除以电压值,其商乘6除以10,这个6和10是通过计...
答:
就是根据
变压器
的功率
计算
公式得来的,把功率因素当作0.8或0.9,根3是1.732,出来的,大概是这样,个人的有点区别
1600kv
变压器
二次侧
电流怎么计算
答:
首先,给出
变压器容量计算
公式:s=1.732*u*i 容量的单位是kva,电压的单位是kv,
电流
的单位是a.你可以计算任何一侧的电流。在有就是u1/u2=i2/i1,所以根据上计算出来的一侧电流依据电压比也可以计算。在有就是经验公式,10kv的变压器 低压侧(0.4kv)1kva的电流大约是1.443a.多说一句,注意单位...
怎样计算变压器
的
容量
和
电流
?
答:
变压器的
容量
是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定
电流计算
方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
10KV 800KVA
变压器
一次二次侧
电流怎么样计算
能否根据每月用电量计算...
答:
首先,给出
变压器容量计算
公式:S=1.732*U*I 容量的单位是kVA,电压的单位是kV,
电流
的单位是A.你可以计算任何一侧的电流。在有就是U1/U2=I2/I1,所以根据上计算出来的一侧电流依据电压比也可以计算。在有就是经验公式,10kV的变压器 低压侧(0.4kV)1kVA的电流大约是1.443A.多说一句,注意单位...
变压器容量知道
怎么算
一次侧电路的短路
电流
答:
计算
短路
电流
的标准在GB1094.5里。简单的计算办法是用额定电流除阻抗。比如额定电流37A,短路阻抗为4%。则短路额定电流为37*100/4=925A 这个计算出来的是短路电流的有效值,按GB1094.5的规定
变压器
要能承受至少2秒。这个值是用来校核变压器的热稳定的。即变压器不会因为过热而导致损坏 另外还有一个峰值...
已知
S11-10/0.4三相
变压器容量
低压侧额定
电流是如何计算
答:
给你两个
变压器
额定
电流计算
实例:例一:单相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法 某单相电力变压器的额定
容量
为SN=250KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及0.4KV,求一、二次侧额定电流。解:单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:SN=U1NI1N或SN=U2NI2N 所以:一次侧的...
单相
变压器
额定
电流计算
答:
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V。相
变压器
中,额定电压指的是线电压。SN为变压器额定
容量
,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、 二次侧的额定容量设计为 。I1N为正常运行时一次侧变压器额定
电流
。I2N为一次侧...
变压器
的额定
电流怎么算
? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是
变压器
的额定
容量
,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,
知道
了单相变压器额定
电流
的算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相变压器公式...
怎么计算变压器
的短路
电流
答:
变压器容量
Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,计算低压侧三相短路时高低压侧三相短路
电流
值。2、无功补偿装置
容量计算
:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...