55问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防水卷材搭接要求
2级
屋面防水
,
防水卷材
的
搭接
长度及验收标准?
答:
搭接
不能少于10CM,
卷材
收口要密实,所有基础和女儿墙周圈必须铺设附加层,卷材高出任何基础或是管道不能低于250mm(建筑完成面)。所有
防水屋面
必须进行闭水试验。闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无...
防水卷材
相邻短边接缝应错开多少???
答:
1、 同一层相邻两幅
卷材
短边
搭接
缝错开不应小于500mm;2、上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;3、具体标准见:GB 50345-2012《
屋面
工程技术
规范
》
防水卷材
上下层
搭接
长度是多少?
答:
防水卷材
上下层
搭接
长度:1.
屋面防水
:高聚物改性沥青防水卷材:满粘法为80mm,空铺、点粘、条粘法为100mm。2.地下
卷材防水
:两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。
防水卷材
施工
规范要求
答:
b短边
搭接
:
卷材
两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设
要求
、
屋面
排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。第二道
防水
施工工艺流程同第一道设防,但应...
屋面防水
施工步骤及注意事项
答:
隔汽层、
防水
层和附加层均采用宽度10cm的水泥胶粘结,附加层接缝与防水层接缝错开5厘米以上,相邻短边的接缝应错开100cm以上,墙与地面的夹角应大于30cm。保护层施工
卷材
铺胶后,需在防水层上做1: 2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分两次进行,二层接茬必须错开20cm以上,保护层
要求
平整无坑洞,并洒水养护。 抢首赞...
屋面
工程
卷材防水
层施工要点有哪些
答:
3)铺贴的卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。4)铺贴卷材应平整顺直,
搭接
尺寸准确,不得扭曲、皱折。5)接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。热熔法铺贴卷材应符合下列规定:1)火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材Z 厚度小于3mm的高聚物改性沥青
防水卷材
严禁采用热熔法施工...
屋面卷材防水
的施工技术
要求
?
答:
屋面卷材防水
的施工技术
要求
是非常重要的,要求的制定是为了更好的执行施工技术,每个细节的处理都非常关键。中达咨询就屋面卷材防水的施工技术要求和大家说明一下。1.卷材铺贴应选择在好天气进行,严禁在雨、雪天施工,有五级及其以上的大风时不得施工:,施工中途遇下雨、下雪时,应做好卷材周边的防护工作...
卷材防水
施工
规范
是哪些
答:
一、
卷材防水
施工
规范
是哪些1、基层上涂刮基层处理剂,
要求
薄而均匀,通常干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;2、卷材防水层的铺贴,通常应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,让这个卷材按水流方向
搭接
,当
屋面
坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴;3、铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于...
屋面防水卷材
的铺贴方向有哪些
要求
?
答:
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设
搭接
缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。铺贴大面积
屋面防水卷材
前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或...
卷材搭接
宽度到底该多少??
答:
根据材料不一样,
搭接
宽度也会有所差异。如果是GB50208-2002
防水
工程的话,搭接的宽度应在十厘米以上。如果是GB50207-2002
屋面
工程的话,
卷材
应按照上下层和左右两幅卷材进行错开搭接,具体宽度要以实际面积为准。在作业的时候,尽量使用刷子涂抹,禁止使用滚筒涂刷,并且要等到第一次刷的防水干了之后才...