55问答网
所有问题
当前搜索:
屋面柱钢筋最后怎么处理
框架
柱
剔凿露筋
怎么处理
答:
采取的主要措施是:1、 对已露筋的钢筋刷防锈漆二遍;2、 用防水砂浆分两次进行粉刷,粉刷厚度不超过1CM; 3、 二层以上的
柱钢筋
保护层采用钢筋保护层专用的塑料卡,确保钢筋的保护层。
梁,板,
柱钢筋
绑扎的顺序及保护层的厚度
如何
保证
答:
绑扎顺序---
柱
---梁---板。保护层分别是梁、柱、墙为25;板15;基础40,;外侧剪力墙埋土部分应为40。
建筑加固方案
答:
对于无拉结或拉结不牢的隔墙,我们可以采用镶边、埋设钢夹套、锚筋或钢拉杆进行加固。当隔墙过长、过高时,
钢筋
网砂浆面层是一个不错的选择。出
屋面
加固出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间如果不满足鉴定要求,我们可以采用面层或外加柱进行加固,确保其上部与屋盖构件牢固连接,下部与主体结构的加固措施相连。对于超过...
钢筋
混凝土圆柱在房屋建好后发现
柱
内配筋不够,承载力不足,
如何
做这个的...
答:
外包碳纤维,这个破坏强度高,但是刚度不高,而且死贵,干嘛不采取外包钢的方法进行
处理
,先用丙酮涂抹砼表面,然后采用环氧粘结钢条,再用缀板连接,
最后
外面封闭。
屋面
抗震框架
柱钢筋
短了
怎么
办?电渣压力焊已经焊好,发现柱弯折水平面...
答:
你加筋吧!你们那里很严格的话,你就弯个L形状的加筋。从梁面起锚入柱内1.7lae+450mm{450mm那头跟梁钢筋电弧焊点上}。注意{1.7lae那头要跟原来短的
柱纵筋
连接,不然对结构很不好,也只能骗骗不懂得人。希望对你有用
屋面
剪力墙
钢筋怎么
施工
答:
当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布
钢筋
和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿
柱
、梁或锚固在...
屋面
梁与主
钢筋
相接处应该
怎么
做?
答:
是的必须有,
屋面
梁锚固比一般梁柱要求高,梁筋通过中间柱一般都是通长的啊,而且当
柱筋
直径大于等于25时还应添加角部附加筋,详见图集03G101-1 P55、56、58、59 。
框架
柱钢筋
预埋钢筋规格错了,该
如何处理
。
答:
正常情况下是需要植筋的 可以进行等面积代换 增加一定比例的18的
钢筋
(在不清除原有18预埋好的钢筋的前提下);也可以清除掉埋错的18钢筋再进行22的钢筋植筋;相比而言前者更经济。但是可以由施工单位提出力学计算 既然是构造
柱
的话 应该对主体的影响不大吧 可以经过设计院结构工程师的计...
圆柱与框架梁相切,梁
钢筋
在节点应
如何处理
,锚固长度怎么算
答:
明确具体作法,例如:(1)双向框架梁
钢筋
同时穿过梁柱节点或高度相同的井字梁交叉点
如何
保证其保护层以及由此产生的对结构设计的影响问题;(2)梁柱节点不同混凝土强度等级的施工措施及其对设计的影响问题;(3)节点加密箍筋施工及其间距保证问题;(4)
屋面
梁柱节点处框架梁面筋伸入框架柱的锚固长度与传统施工逢留设...
屋面
框架梁和框架柱节点,现场施工采用梁包柱形式,柱外侧
纵筋
必须扣住梁...
答:
基础梁是框架
柱
的支座。所以,框架柱的
纵筋
被基础梁的纵筋所包围,框架柱的插筋要锚入到基础梁之中去。同时,在基础梁上严格讲不存在中间支座与端支座,只存在“支承框架柱的部位”和“端部”。在这样的“中间支座”
钢筋
是连接的概念,“端支座”是收边的概念,不同于框架梁在柱支座的锚固概念。