屋面柱钢筋如何收头
独立基础
柱筋
上面的
收头
弯锚是多少?
答:
这是钢管
柱
,柱脚周围用250厚的混凝土加强并且保护。图中可见许多抗剪销钉,证明设计不仅仅是有保护目的,而且也有加强目的。250厚的混凝土筒中的竖向
钢筋
是以插筋形式已可靠锚固在基础底板内的,混凝土筒中内的竖筋顶端再就不存在‘锚固’了,这就只是‘
收头
’。‘收头’的做法参照11G101-1第60页上部...
屋面
剪力墙(暗柱及墙身)顶部
钢筋
弯锚方向的问题
答:
那不是叫锚固,不存在锚固问题!就是一个‘
收头
’,11G101-1 第70页中的收头构造比较合理。12d 向墙内也没有多大问题,记住下次应照图集构造,合理的构造你不用,是不是故意呢? 你也可看看第60页,抗震的框架,中
柱
顶收头A大样,12d向柱内也是对的呢!
框架
柱钢筋
比上层少了,收铁需要弯头吗?
答:
如果截面没变,就不需要弯头,可以直锚,长度为梁底算起1.2Lae且至少升至柱顶位置,见下图红框规范,明白了请采纳!
Kz框架柱
柱筋收头
后,两根
钢筋
一样长
怎么
处理?
答:
1、框架结构顶层到顶后,有很多对框架柱
柱筋收头
并不在意,柱筋收头应将柱筋按锚固长度要求采用直角弯钩弯入梁内。2、如果
钢筋
直径相同,则两根钢筋一样长是对的,因为锚固长度相同,关键是查清楚是否满足必要的锚固长度要求。
高层建筑中
收头
是什么意思,主要在哪些部位
答:
收头
是操作工人的俗语,是说某一道工序或是某个构件到头了,或到顶了,给一个了结。例如框架
柱
到顶了,纵向
钢筋
转折距顶面只留个保护层,就结束叫钢筋转折收头。又如
屋面
泛水到鹰嘴内结束处理;防水卷材到屋脊结束处理;等等。
框架
柱钢筋
接头位置规范要求
答:
柱钢筋
接头位置要求如下:1、一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值,同截面内接头百分率不能大于50%。2、接头位置应避开箍筋加密区,你这个是基础框架柱,加密区为1/3柱净高,所以接头位置距地面高度应大于1/3柱净高,无法避开时应采用机械连接。3、...
柱子钢筋收头
处锚固
怎么
算
答:
结构
柱筋
的锚固长度为La;轴心受压时:直线(垂直段)不小于12d(轴心受压)+100mm,偏心受压时:直线(垂直段)不小于15d(轴心受压)+100mm。
钢筋
的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力...
框架
柱
靠边的纵筋
收头
弯钩要弯多长
答:
主梁与次梁之间
钢筋
的锚固(弯锚)长度
怎样
确定 钢筋锚固的原则:(仔细看看吧)1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与
柱
纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);2、受力纵筋在端...
梁为上返梁
屋面柱钢筋
锚固长度
答:
房屋的框架
柱子
,其中柱纵向
钢筋
只在基础部位存在锚固的概念,到柱顶只是弯折12d‘
收头
’! 边柱、角柱的外边纵向钢筋要承角部支座负弯矩,需要弯折进入梁一定长度。这个节点由设计人选择图集中某个构造大样。如11G101-1第59页(64页非抗震)之B、C大样或16G101-1图集相应大样。弯折进入梁一定长度...
屋面
封顶柱,
柱钢筋
伸至柱顶,柱顶是否指屋面梁底至梁面之间。屋面梁
答:
中柱
柱筋
伸入梁内0公分左右再弯钩12d,这种做法是不对的。柱顶是指柱的顶标高所在位置,所以,
柱钢筋
应该伸上去,到柱顶(扣除保护层)后再打12D的弯。详细可以看11G101-1图集的60页