答:
小区
内按消防建筑要求,所有超过4米宽的
道路
都应该是
消防通道
,但还有一些具体要求,宽度4米,建筑物间距不大于160米,超过160米就必须在建筑物,应在建筑物的中间设置穿过建筑物的消防通道。同时还要求净高4米以上;消防通道还要求是环行最好,不是环行的就必须有会车道和回车场。12*12--18*18M的...
请问普通居住
小区消防通道
的宽度是多少米?
答:
根据我国《建筑设计防火规范》标准,
消防
车道的净高度和净宽度均不应小于4米。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1消防车道 7.1.1街区内的
道路
应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有...
住宅
小区消防通道规定
?小区消防通道大门常年锁闭违法吗?
答:
小区消防通道
大门常年锁闭违法吗 小区消防通道门的
规定
是应该开着。根据《中华人民共和
国消防
法》:第十六条??机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照
国家
标准、行业标准配置消防...
楼房前后左右的
消防通道
距离的
规定
是多少
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 7.1.8
规定
一、
消防
车道的宽度不应小于4.00m;二、消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m;三、消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。四、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m;五、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防...
小区消防通道
划线标准
答:
有墙体依靠的可直接安装在临*墙体的明显部位,样式使用国标标准;5、消防车道划定标准参照《建规》,《高规》相关
规定
。
消防通道
里消防地是黄实线。街区内的路途应考虑消防车的通行,其路途中心线间的距离不宜大于160m。当修建物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过修建物的消防车道...
高层住宅
小区
大门口有
消防通道
吗?
答:
住宅
小区消防通道
大门有什么
规定
?关于住宅必须要有消防通道和禁止封闭屋顶疏散楼梯确保消防安全通道畅通的规定 一、关于住宅必须要有消防通道的规定:根据
国家
标准《建设设计防火规范》第5.3.3条“超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶”,《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1...
关于
消防通道
的
规定
答:
5?1 问:《建规》和《高规》
规定
沿街长度超过150m或建筑总长度超过220m,要设穿越建筑的
消防
车道。建筑没有内院,四周有环行消防车道,还需要设置穿越建筑的消防车道吗? 答:要设置消防车道,否则不利于火灾扑救。 5?2问:一栋L型的高层建筑,建筑总长度约170m,沿大街的长度为120m,沿内街(
小区道路
)的长度是50m,...
居住区中的
消防
车道设计要求?
答:
9、
消防
登高场地应符合下列
规定
:消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m;没有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%;利用市政
道路
作为消防登高场地,其绿化、架空线路、电车网染等设施不得影响消防车的停靠、操作。10、高层住宅的消防车道,消防...
消防
专用
通道
的所有权属于
答:
住宅
小区
来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的
道路
都属于
消防通道
。为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层...
消防法有没有
规定小区
的
道路
那些是属于
消防通道
答:
建筑设计防火规范GB50016-20147.1消防车道
规定
:街区内的
道路
应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。
消防通道
广义包含消防车通道和疏散通道、安全出口。消防车通道理解为...