55问答网
所有问题
当前搜索:
容器阀和选择阀开启顺序
气体灭火中储存装置和储存
容器
的区别
答:
并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。适用范围 气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火...
气体灭火系统
阀
驱动装置应该怎样安装
答:
容器阀
平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,顺利排出灭火剂,具有封存、释放、加注(充装)、超压排放等功能,是系统的重要部件之一。容器阀种类较多,它的
选择
由系统的工作特点及控制方式决定。以
容器开启
的方式而言,有电动(电磁)、气动、电爆及机械(手动)等四种基本类型。
气体灭火系统的分类是怎样的?
答:
(3)纯天然气体类灭火系统: IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统,IG-100(N2)灭火系统,IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统,2.按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类(1)内贮压式灭火系统,灭火剂在瓶组内采用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的...
气体灭火系统灭火剂储存装置的
容器阀和
集流管之间应设( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是气体灭火系统组件的设置要求。增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。在
容器阀和
集流管之间的管道上应设单向阀。故本题答案为B。
简述干粉灭火器的使用方法
答:
干粉灭火器最常用的
开启
方法为压把法:1、将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动。2、拔掉铅封 3、拉出保险销 4、让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。5、开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转...
气体灭火系统储存装置安装应符合的规定为( )。
答:
储存
容器和
集流管应采用支架固定。选项B,管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。选项C,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力信号器或流量信号器。选项D,组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的
选择阀
。
扑救可燃气体火灾应使用什么灭火
答:
灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。
(2019年考题)按照气体灭火系统中储存装置的安装要求,下列选项表述正确的...
答:
(5)在储存容器或
容器阀
上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。(6)在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器。(7)组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的
选择阀
,选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀应设有标明其...
消防工程的施工准备有哪些要求?
答:
系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并 对
选择阀
、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的
容器阀
、单向
阀 和
集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起...
气体灭火系统维护管理中月度、季度和年度检查的内容和要求分别有哪些...
答:
系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(一)月检查项目1.检查项目及其检查周期下列项目至少每月进行一次维护检查:1)对灭火剂储存
容器
、
选择阀
、液流单向阀、高压软管、集流管、
启动
装置...