答:
8KW的,推荐
使用
40~63A断路器。2、分支回路推荐使用1P+N(相线+中性线)产品,当线路出现故障时可同时切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备安全。3、插座回路可选择1P+N 30mA的漏电保护产品,额定电流可选择16~25A。4、照明回路需考虑
家庭
照明灯具总电流大小,
开关
额定电流推荐选择10~20A。
电压220.功率10000瓦,
使用多大空气开关
?
答:
电压220伏.功率10000瓦,电流约50安。
空气开关
一般按照负载电流的1.5倍左右选择, 空气开关至少选择63安的。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
家里
总
开关用多少
A的
空气开关
?
答:
粗略的算一下你家应该用40A的总
开关
,你可以根据你家电表的容量来选择总开关,比如你家电表是5(10)A的就选择10A的开关,5(20)A的电表就选择20A的开关,看看你家表上是怎么标注的,按那个选择就行了,肯定没问题的。这样粗略的算是不准确的,因为你家的所有电器不可能都一起开。
4平方电线最好
用多少安培
的
空气开关
?
答:
导线载流量与环境温度高低有关,如果是4平方铜电线,长期允许载流量为30~35
安培
,最好用30安培的
空气开关
;如果是4平方铝电线,长期允许载流量为18~25安培,最好用20安培的空气开关。
家庭用
电
空气开关
和漏电
开关用多少安
合适?如何接线?
答:
应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定
空气开关
或漏电保护器的容量大小。
使用
民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。
怎么计算
家用
电线
空开的
电流大小
答:
2000W /220V = 9A 420W /220V =2A 开关一般要配大一些,不然容易跳闸! 2000W 的
使用
10A-15A的开关,420W的 使用 3-5A 开关 就OK 了 问题四:这两个
空气开关
各事
多少安
的?怎么看? C6表示6A,C32表示32A。开关C表示额定电流。DZ47-63表示壳架代号。说明采用此类壳架的可生产的最大额定...
家用
单相
空气开关
是
多少安
的
答:
家用
的
空气开关
就是单相的,分1P,2P,漏电空气开关分1P+N,2P+N,N是指零线。P即是位,1P表示1位,+N就是加零线位。p加n,3p加n。一p就是只控制单相火线,1p加n的是控制一相火线,零线是直通的。3p加n就是控制3相电加零线直通。加n的都是带漏电保护器的。当然2p,3p也有带漏电保护器的...
5匹空调
用多少安空开
答:
该空调一般用16A的
空开
。一般来说16A的
空气开关
就可以
使用
了,但还
需要
根据电路进行确定,若5P空调功率大于4000W,三相用电,电压在380V,而电流为6.1A就必须要使用16A空气开关。若采用单相电,电压为220V,电流为18.2A就必须使用40A或是50A空气开关。
家里
想换个
空气开关
,有冰箱,42的液晶,电脑,空调,电磁炉,该用个
多少安
...
答:
也就会很大,我建议按照最大长时功率取值,建议不小于4kw。QF入户总进线
开关
选用32A(如何你
家用
电设备多,又必须同时运行,大于4kw选择40A的)冰箱电视电脑,选择一个16A 空调电磁炉,同样选择一个16A 注意:小区为民用两相点,入户线是单相的,因此你购买的时候要选择两相的
空气
断路器 仅供参考 ...
...是多少?能带
多大
三相负荷?匹配的
空气开关用多少安
的?谢谢!
答:
10平方的三相电缆工作电流是60A,能带
多大
三相负荷是33.566KW,匹配的
空气开关用
60A的。计算方法如下:如果是铜导线,380V50HZ电压,电流密度是6A/MM²10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)10平方毫米的电缆是指里面最...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13