家用漏电开关用多少安合适
一般普通
家庭用
电
漏电开关多少安合适
?为什么?
答:
电漏开关可以起到保护作用,避免漏电、短路等问题,但有些人不知道
家里
有
多少
个电漏开关是
合适
的。通常
使用
32A
漏电开关
。电漏开关主要用于防止漏电事故。市场上有许多现行的漏电开关规格。购买时可根据实际情况选择合适规格的电漏开关。
家用
配电箱的主开关最好选用无电漏保护器的通用断路器,这样可以避免因...
63a
漏电开关家用合适
吗
答:
家中安装63a漏电开关偏大了,一般使用32a
家用漏电开关
即可,插座回路
适合使用
2Oa漏电开关,照明回路使用10a或者15a的小型漏电开关,1p至1.5p之间的空调适合使用16a至25a的漏电开关,如果空调匹数在3p至5p之间,需安装25a至32a之间的漏电开关。家用漏电开关安装要点有哪些:在安装家用漏电开关的时候,首先应确定...
家用多少
A的
开关合适
答:
可选:总20A
漏电
+过载保护
开关
,,插10A,照10A,导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑。照明线路正常
使用
10A的空气开关,排插座线路使用16A的空气开关,热水器和空调选用20A或25A,总闸选用63A 。
家庭
一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护; 断路器的额定电流如果...
家用漏电开关用多大
安培的
合适
?
答:
一般的空开主要是防短路,
家里
电线用的没省钱,通常不会过载。厨房4平方,其他房间普通插座2.5,空调4,照明1.5。怎么会过载?另外,入户总功率才八千瓦。另外,不太建议安装即热式电热水器。总
开关
处安个漏保 要选择空开的安数必须看电线能承受
多大
的电流,正常空开的额定电流要比电线承受的电流要小...
怎样选择和安装
家用漏电开关
答:
4平方主线处选用32A双极空气带
漏电开关
,2.5平方分线出用20A或25A的双极空气带漏电开关即可,另外空调建议单独走线,选用16A的单极空气开关即可。
家用漏电开关需要多少安
答:
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流可选择30MA的,
家用漏电保护器
,选择漏电动作电流为30ma的,漏电...
我买了一个63A的
家用漏电开关
大了吗?有什么影响。
答:
家用
63A也不算太大,63A是额定容量,短路和过载电流
需要
达到63A
开关
才会保护跳闸,总功率15kw就可以达到60A,
漏电
跳闸都是30毫安保护的,只要漏电超过30毫安电流都会跳闸,没有太大影响
家用漏电开关
要选
多少安
的.
答:
.空气开关,4平方铜线又是用多少?
答:
1. 对于
家用
(居民)用电,当
使用
6平方铜芯进户线时,建议主
漏电开关
选用63A。而4平方铜线则
适合
搭配25A或16A的漏电开关。2. 在工业用电情况下,6平方铜线可选择32A或25A的漏电开关,而4平方铜线则推荐使用16A的漏电开关。
怎么选择
漏电开关
的大小,应该怎么计算??
答:
根据用电器的功率选择断路器。先计算出家总功率是
多少
,然后根据功率选择
漏电开关
。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流,一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流.一般情况下,在
家用漏电
保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护...