答:
三相四线
电表
7孔加
互感器接线图
:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10...
请教:380v
电表
加
互感器
怎么装
答:
接线
盒内为10孔接线端子的
电表
按下图接线。如果是7接线孔电表,则应将接线盒内三个电压回路挂钩拆掉,拆掉挂钩后盒内的小接线螺丝即为上图的2、5、8端子,原接线盒的1、2孔即图中的1、3接线,原接线盒的3、4孔即图中的4、6接线,原接线盒的5、6即图中的7、9接线,原接线盒的7孔即图中的...
三相
电表接线图
。带
互感器
的。
答:
Ia、Ib、Ic代表三相电流接线端 Ua、Ub、Uc代表三相电压接线端 A、B、C、N分别代表ABC三相接入线和中线。代表电流流入端,∞代表电流
互感器
电压输入端的两个∞状代表电压互感器 下图是ZYN-3E三相
电表
的
接线图
,其它电表可以参考实际电表的接线说明图。需要注意的是电流的注入方向不可接反;ABC相的相序...
高压
电表
三只电流
互感器接线图
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
急求两个
互感器
一块
电流表
的
接线图
带图最好 谢谢
答:
用个LW2转换开关,接通其中一个电流
互感器
时,短接另一个
电表
和
电流表
共用
互感器
怎么
接线
。
答:
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接
互感器
a、b、c相电互感器的s1。3、6、9为电流出线,依次接
电流表
的输入端。电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。10端子接零线。
电表
和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三...
德力西dts606型三相四线
电表互感器接线图
答:
德力西DTS606型三相四线
电表
的
互感器接线
指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,...
三相四线
电能表
带
互感器
又带接线盒子的怎么接,
接线图
答:
三相四线
电表接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感...
三相四线
电表
带
互感器
有几种
接线
方式?怎么接
答:
这样接的缺点是
互感器
带电(触摸互感器有触电危险),且互感器不能做接地线或接零保护(做了接地对电源来说就相当于短路)。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线...