55问答网
所有问题
当前搜索:
复验和见证检验的区别
材料未报验还需要
见证
取样吗
答:
需要。根据查询《建设工程质量管理条例》显示,对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量
检测
机构
检验
,严禁材料未经报验、验收私自用于工程,或未经
复验
(复验结果未出)即用于工程。
钢结构厂房哪些材料需要
见证
取样
答:
大型钢结构厂房需要做的
见证
取样有:1、对国外进口的钢材,应进行抽样
复验
。当具有国家进出口质量
检验
部门复检的商检报告,可不复验。2、对于混批的钢材应进行复验。3、当板厚大于或等于40mm时,且承受沿板厚方向的拉力时应进行复验。4、对于大跨度钢结构,弦杆和梁用钢板为主要受力构件,应进行复验。5...
材料报审
检验
答:
1. 所有进场材料、设备都必须向监理报验,报验时应提供产品合格证、
检测
报告,设备还应有技术参数等,规定要
复验的
(如钢材、水泥、防水材料、节能材料等),及时
见证
送检;2. 业主单位或设计单位应该指定主要材料及设备的规格、质量品质,可以指定品牌,但不得指定供应商家。
全螺纹六角头螺栓进场是否需要做
见证
取样
答:
高强度大六角头螺栓扭矩系数和扭剪型高强度螺栓的紧固轴力的复验是
见证
取样
和检验
项目,根据《钢结构工程施工验收规范》有些
检测
项目是
检验复验
,有些是检查质量证书,或随样报告即可。具体内容可参阅GB50205-2017
防水卷材
见证
要符合哪些取样标准
答:
2、对材料质量证明文件进行检查,经过监理单位等代表检查确认,纳入工程技术档案。3、材料进场后要按照规定抽样
检验
,检验应执行
见证
取样送检制度,并出示材料进场检验报告。4、当材料物理性能全部达标时,即为合格;若有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标
复验
,复验结果符合标准规定...
工程质量
检测
试验管理?
答:
第三条 工程质量
检测
试验项目(一)外观检查项目,以目测检查为主要手段;(二)实测项目,应用专门的仪器、工具、设备检测、试验。第四条 建设项目的工程质量检测试验体系分三个层次建立:(一)施工单位的
检验
试验;(二)监理单位的
见证
试验或平行检验试验;(三)项目管理机构经批准可委托的抽检和验证...
专业监理工程师如何进行不合格判定和处置
答:
(3)也就是说,专业监理工程师应该依据工程建设标准、设计文件要求和合同约定,审查施工单位报送的材料、构配件和设备质量证明文件,会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查,并审查施工单位报送的
复验
结果,最终按《材料、构配件进场
检验
记录》、《设备开箱检验记录》的要求判定进场报验的材料、构配件和设备是否...
质检站送检流程
答:
说明:进口
检验
无需办理质量标准复核通知件。四、监督检验 监督检验由抽样单位相关人员与中检院沟通后,填写《检验申请表》按注册检验业务流程2~9办理。说明:国家监督抽验由抽样单位将样品及资料邮寄按要求至中检院,按注册检验业务流程2~9办理。五、复检/
复验
复检/复验由申请单位先与相关业务所综办沟通...
建筑施工中
见证
取样的品种、代表的批量、
检验
项目、取样数量等_百度知 ...
答:
在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个
不同
部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 若
检验
不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行
复验
。2、混凝土 配合比设计 水泥、砂、石子分别不少30KG、50KG、70KG。若...
屋面节能工程使用的材料进场时,应对其下列( )性能进行
复验
答:
【答案】:A、B、C、D 2022版教材P433 屋面节能工程使用的材料进场时,应对其下列性能进行
复验
,复验应为
见证
取样
检验
:1)保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)﹔2)反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率。