请问家用防雷器如何正确安装
答:
三、主要施工方法及注意事项 (一)
接地
装置 利用桩基混凝土底板及承台内主筋作接地装置,通过
焊接
连通构成一个大的整体接地网。在基础施工时,桩基内两根主筋采用不小于Φ16钢筋引上与
基础承台
、底板内上下两层主筋分别焊接连通,利用底板地梁内上下两根主筋将各接地桩点焊接连通构成一个整体接地网,柱内...
关于建筑防雷的做法?
答:
首先,防雷
接地
完全可以利用建筑
基础
里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通
焊接
起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工...
大桥
承台
施工要点控制?
答:
综合
接地
钢筋:接地钢筋及预埋件在每个桥墩及其
基础
均应设置;接地钢筋均采用桥墩、
承台
、桩基桩基础内直径大于16mm的主筋,钢筋
焊接
长度要求双面焊≥55mm,单面焊≥100mm,焊缝厚度至少4mm。钢筋绑扎严格按设计及
规范
要求进行,位置、数量,几何尺寸,间距、规格、搭接长度,锚固长度等准确无误,且绑扎牢固可靠,并要求做好保护层...
利用独立
基础
做
接地
极工程量如何计算
答:
独立
基础
,一般是利用
承台
地板钢筋和柱子钢筋作为
接地
极的,再利用地圈梁钢筋把各个柱子
焊接
联通,江苏安装定额是这样计算的,先计算承台钢筋的面积(如承台尺寸为1500*3500,那这个就是1.5米*3.5米=5.25平方米,套SB2-18),再计算联通各个承台钢筋的地圈梁的长度,套2-751,用作引下线的柱子钢筋套...
接地
桩套什么定额
答:
接地
阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计
规范
确定,即按照施工图纸进行施工。 问题八:您好,想请教个关于住宅类防雷接地中圆钢是主材还是辅材? 以及在安装定额中怎么区分某项材料是主还是辅材 住宅类防雷接地分5个部分;1、接地体:利用桩
基础
内的钢筋与承台梁钢筋
焊接
;2、接地体...
防雷
接地
资料是什么时候开始做,做
承台
、地梁的时候就开始了吗?还是到屋...
答:
在
基础
桩的时候就开始了,一般要利用桩筋作垂直
接地
体,桩与地梁连接(地梁是水平接地体)或桩与
承台
连接(有些工程有承台的)、还要与柱筋连接(利用柱筋作引下的),还要留出各类接地引出连接板以备使用,如变配电室的接地、各类电气设备及管线、给排水燃气管道、电梯、等电位接地等等;若是高层建筑...
利用
承台
桩基如何做防雷
接地
?需不需要所以的桩基钢筋连接呢?
答:
焊接
不少于两根可以一直延伸至底部的主筋。
接地
的钢筋要保证从上到底都连接牢固,导电通畅。搭接部位都焊接起来。
承台
防雷
接地
验收问题
答:
只需测试
接地
环网的接地电阻即可。
桥梁施工安全交底记录
答:
综合
接地
必须按照设计及
规范
要求连接,所有接地钢筋间的连接均应保证
焊接
质量,焊接完成后按要求进行接地电阻测试,测得电阻值不得大于10Ω。钢筋安装完成报检监理检查。6、模板安装
承台
模板安装在钢筋骨架绑扎完毕后进行,模板可采用木模或钢模,外侧以方木与和钢管进行加固,内侧加设拉筋,考虑到承台体积、砼浇注速度及初凝...
避雷
接地
网施工工艺
答:
目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下
焊接
相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。工程
接地
体形式主要有人工接地体和利用
基础
作为接地体的形式。利用
承台
钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于...