55问答网
所有问题
当前搜索:
埋地管道防腐规范
管道埋地
施工有什么
规范
?
答:
安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水
管路
的上方.进行水路管线改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业.改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞.管线安装完毕,应清理
管路
,涂刷
防腐
涂料后,涂刷银粉漆等。
304不锈钢给水管
埋地
敷设如何作
防腐
处理?
答:
此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综合考虑决定。不锈钢
管道埋地
也需要
防腐
!(关键是缝隙处、接头的地方)这是因为 1、材料本身的因素 :不锈钢管由于设备、构件结构上存在缝隙或在表面上存在金属或非金属沉积物,在沉积物与不锈钢管表面...
消防
埋地管道规范
要求
答:
根据百度文库查询得知,消防
埋地管道规范
要求包括以下内容:1.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余进水管应仍能满足消防用水总量的供给要求。2.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,...
三层PE
防腐
管的执行哪个标准?是国标吗?
答:
1、GB/T23257-2009《
埋地
钢质
管道
聚乙烯
防腐
层》2、SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》(中国石油天然气行业标准)3、SY/T0315-2005《钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术
规范
》(中国石油天然气行 业标准)4、SY/T0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》(中国石油...
管道埋地
施工有什么
规范
吗
答:
GB 50268-2008 给水排水
管道
工程施工及验收
规范
下载地址见百度文库:http://wenku.baidu.com/view/1599f614cc7931b765ce15e0.html?re=view 管理
埋地
里最重要的是
防腐
:地管防腐的胶粘带制品主要有聚乙烯防腐胶带,聚丙烯纤维防腐胶带、聚乙烯660型防腐胶带,环氧煤沥青防腐冷缠带,其中聚乙烯防腐胶带...
一般饮用水
管道
内
防腐
需要多厚?选用什么好
答:
总厚度不小于280μm。可选用环氧铁红底漆/环氧白陶瓷组成的复合涂层。GH102型白色环氧陶瓷涂料,已获得中国卫生部的国产涉及饮用水卫生安全产品许可批件,并通过英国WRAS审查,批准在生活饮用水中使用。
燃气
管道防腐
的措施有哪些
答:
其与管道金属接触后会发生化学反应形成化学原电池,进而
腐蚀管道
内壁。再加上天然气本身含有腐蚀性化学物质,会加剧管道内壁腐蚀速度。2、外壁腐蚀外壁腐蚀一般发生在管道架空或者埋地,由于
埋地管道
地下环境复杂,容易产生化学腐蚀和电化学腐蚀。当钢管埋入地下后,会发生化学腐蚀,使管壁均匀变薄,这对燃气...
城市燃气钢管的
防腐
和阴极保护
答:
3.1城镇燃气阴极保护的相关
规范
《城镇燃气
埋地
钢质
管道腐蚀
控制技术规程》中规定:(1)城镇燃气埋地钢质管道必须采用防腐层进行外保护。(2)新建的高压、次高压、公称直径≥100mm的中压管道和公称直径≥200mm的低压管道必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统。管道运行期间阴极保护不应间断。(3)防腐管...
在安装工程中地埋镀锌钢管是否需要再做
防腐
处理
答:
需要的。土体本身的酸碱和水都会对钢管的镀锌层产生
腐蚀
,尤其是时间长了更为严重。如果只是短时间、临时使用,可以不做。而如果准备做永久使用,是必须做
防腐
处理的。一般来讲,一年以上,管壳镀锌层基本就腐蚀完了,之后,腐蚀更快。如果是砼完全浇筑、包上了,那也可以不做。一般土质,可以刷上两三...
埋地
钢管安装工程埋地钢管表面
防腐
处理不到位是什么原因,如何预防呢...
答:
二、纠正措施:按
规范
和图纸要求进行防腐整改。三、预防措施:(1)严格按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 第 9.2.6 条和设计要求,进行
管道防腐
层的施工。(2)加强现场施工的质量监管力度,检查防腐层铺设层数。(3)按要求采用细沙、石粉、粉煤灰进行回填,回填厚度达到规范...