地暖有的房间热有的房间不热
地暖有的
房子
热有的房间不热
怎么解决?
答:
由于更换这个分集水器上的回路控制阀很麻烦,需要更换整根分水棒,所以先通过放水的方法来确认一下阀门的好坏;关闭分集水器上的所有阀门,打开放水的球阀,然后再打开
不热
的那个回路的供水和回水阀门,观察出水情况,如果出水说明阀门没有问题,如果不出水或者是出水很小,说明阀门就可能有问题;确认好以后...
地暖有
一个
卧室不热
怎么办?
答:
2.找到不热那个房间相对应的分水器阀门,关闭其它所有房间的阀门,只开着那个
不热的房间
的,确认是否会热,如不热见。第3点.如果会热就可能是阻力大造成的,问题就应不大,这里的阻力大产生的原因就可能是管太长或管路有部分堵塞造成的.如果是新
地暖
,那最可能的原因就是管长,可以通过调整分水...
地暖有的
房子
热有的房间不热
怎么解决?
答:
由于更换这个分集水器上的回路控制阀很麻烦,需要更换整根分水棒,所以先通过放水的方法来确认一下阀门的好坏;关闭分集水器上的所有阀门,打开放水的球阀,然后再打开
不热
的那个回路的供水和回水阀门,观察出水情况,如果出水说明阀门没有问题,如果不出水或者是出水很小,说明阀门就可能有问题;确认好以后...
如何解决
地暖有的房间热有的不热
的问题
答:
如何解决
地暖有的房间热有的不热
的问题 铺地暖装的时候,有的房间热,有的房间冷,该如何解决呢?因为铺地暖的时候,各个地暖回路的长度差距最好不要超过15%。那么如何把这种管路长度差距可能造成的冷热不均,舒适度不高的情况解决掉呢?这就需要用到带有流量调节功能的分集水器啦。因为地暖管路越长,...
一个
房间
内的
地暖有
一部分
不热
是什么原因?
答:
地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换,而导致
地暖不热
。解决方法:借助化学制剂清洗,这种方法能够比较有效地...
地暖
进水管回水管都热,但地面有的地方
热有的
地方一点也
不热
答:
解决方法为:如果是
地暖
管道中存在气体的话,需要及时求助专业的维修人员对地暖管道进行排气即可解决地暖管道有的地方
热有的
地方
不热
的问题。一般情况用手试一下,热的是进水管,冷的是回水管。出水管不热应清洗过滤器,每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂志过多时,要及时清理过滤器。过滤器中...
地暖有
两个管道有一个热一个
不热
答:
1、暖气片水垢堵塞:暖气片或者管道出现水垢堵塞,导致热水不能正常循环,而且水垢热传导效率很差,厚厚的水垢会影响热量的传递。解决方法:将暖气
不热的房间
暖气片进行清洁,也可以清洗该房间的暖气管道,清洁方法是关闭分水器上的其他阀门,然后对该房间的管道进行清洗。去除管道以及暖气片上的水垢,最好...
地暖
系统水温不低、流量也充足,但
房间
还是
不热
?问题出在哪里?_百度知 ...
答:
(1)
地暖
管敷设的间距过大。地暖管的间距大,导致其辐射的总热量与房间需求不匹配,从而导致不热;(2)地暖管各个分支回路供热不平衡,如各个回路的地暖管敷设的长度差距较大、或者某个或多个回路的地暖管的总长度过长等,都会导致各个回路分配的热量不平衡,从而会出现某些
房间不热
的情况。(3)如...
家里
地暖卧室不暖和
,厨房能感觉地板
热热
的,回水和主杠都是热的,谁知 ...
答:
管道内有气 原因:如果
地暖
主杠热而回水杠
不热
,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。有效散热面积小 原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了
房间
大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不...
地暖有的
时候
热有的
时候
不热
答:
解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果是管道堵塞,就需要对管道进行专门的清洗,。
地暖不热
怎么办-管道内有气体 假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法:...