55问答网
所有问题
当前搜索:
地下室配电房有声音吗
地下室配电房
用什么方法降温??
答:
配电室
3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW400KW明确的高度为4米-4.3米;500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米;1200KW2000KW净高4.8米-5.5米
配电房
不能放
地下室
规定
答:
法律分析:
配电室
和开闭所不建议放
地下室
,因为要考虑防水漏水。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和...
地下室
内
的
发电机房和
配电房
在防火上有什么要求
答:
一般做防火涂料的比较多,也可以做防火板
请问一下江苏全省地区可以建地下只有一层
的地下室配电房吗
?_百度...
答:
《新建居住区供配电设施规划设计导则》苏电运检[2013] 36号 现在江苏
配电房
必须设在地上的
地下室配电房
面积150平方米,要独立分区吗?
答:
按规范是要分功能区
的
,但可以不设隔断、不砌墙体。高、低压要分开;
配电
控制与用户控制要分开。
地下室
高低压
配电房
,发电机房是否可以用超细干粉灭火器
答:
可以,最好加两袋消防沙土,防发电机漏油用
请问:高压电进
地下室
经过
配电房
还经过那些箱子??比如说出来进桥架,然后...
答:
10KV电缆进高压进线柜--高压计量柜(有许要的话)--高压避雷器柜--高压出线柜--变压器--再至低压总柜---电容柜---低压出线柜至供电电源点
什么样
的
小区要
配电房
答:
1、目前一般新建小区
的配电房
常常设置在建筑物的首层或地下室。当设置在建筑物的首层时,应注意不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方。2、当小区配电房设置在建筑物
的地下室
时,要注意配电房内的地面标高要比室外地面标高高10cm,防止室外积水渗入配电房。3、当小区配电房设置在建筑物的地下...
地下室配电房
为什么要做防静电油㲺
答:
静电网怎么做啊?哪有图集啊?谢谢 做接地网就可以满足了,防静电砂浆没必要用!一般的变电所上面还都涂上涂料或者铺上绝缘板呢。 上面防静电
地下室配电房
接地怎么做?
答:
配电房的
接地设计在项目的方案设计阶段,电气专业就要考虑的,更不要说是施工过程中的控制了,一般做法是通过结构钢筋和接地扁钢,做好整个主体地上和
地下
各区域的接地需要。如果前期施工过程中,没有做好接地的预埋预留,就需要另外打接地极,并需要保证在两个以上。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜