求解:
给排水
设计中,
地下室
集水井如何确定及计算大小?详细一点,最好结合...
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量计算,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据
地下室
形状及找坡等原因设置5处
排水
坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1...
住宅项目
给水排水
系统设置及解决措施?
答:
摘要:本文结合工程实例,针对国家相关规范和地方标准的条款要求,分析了北京市住宅项目
给水排水
系统,如楼门表、太阳能系统、
地下
一层戊类库房喷淋、消防增压稳压装置人防内
给排水
系统等的设置问题,提出相对合理、安全、经济的建议和措施,为相关工程提供经验借鉴。关键词:给水排水;楼门表;太阳能;消防增压稳压设置1工程概况...
地下室
消防怎么
排水
答:
既然你是
地下
二层的,我建议你这么考虑,-1层的商业如果有
排水
,比如超市生鲜、餐饮厨房等,考虑结构降板做沟,汇集后往-2F排,-2F可做一个房间作为隔油器间。-1F的停车场地面排水,可以考虑地漏汇集,往-2F排,排入-2F集水井内,-1F的卫生间排水管在-2F的顶,直接往-2F排,可以做个房间放置污水...
给排水
上
地下室
外墙进出户用什么套管?有没有规范依据?
答:
用有柔性防水套管和刚性防水套管,有规范依据。
给排水
科学与工程是一门普通高等学校本科专业,属土木类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。给排水科学与工程专业培养德智体美劳全面发展,能够适应社会主义现代化建设需要,有强烈社会责任感、沟通合作意识、国际视野,具备扎实专业理论基础、较强实践和...
地下室
风管和
给排水
管有冲突时怎么调整
答:
调整一般原则:小管让大管,有压管让重力流管道。风管比较大,一般如果与给水、消防管线冲突时给水、消防管线避让;但如果是与重力流
排水
管道冲突,如果管道标高不允许调整,则风管进行避让。
什么是
地下夹层
?
答:
夹层
是架空层。建筑夹层和
地下室
一般用作停车场。地下室还可以储物甚至住人。建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 架空层是建筑用词,即是建筑物中用柱子架空的那一层。架空层不是最新的东西,在我国也早已出现,江南水乡依水而建的高脚楼、傣家的竹楼、苗家的吊脚楼、苏州...
高级住宅的
给排水
设置?
答:
高级住宅的
给排水
设置是非常重要的,设置的好坏直接影响到使用细节,要想发挥最好的作用,每个细节的处理都很关键。中达咨询就高级住宅的给排水设置和大家介绍一下。随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高质的需求,在世纪之交,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。
如今的
地下室
设计
排水
还有没有必要修集水坑?为什么?
答:
三是
地下室
防水失效,或者地下室发生漏水。如果没有集水坑,地下室一旦有水无法排出,容易发霉发潮,滋生细菌,水多时容易造成使用不便,水又急又多时容易造成灾害。同时很多建筑的地下室是作为营业场所,人防工程,储物仓库。如果没有集水坑,
排水
安全无法保证。虽然地下室的集水坑很少使用,但是作为安全...
地下室给排水
穿墙预埋一定要用防水套管吗
答:
地下室排水
穿墙一定要预埋的 弘盛防水套管又叫穿墙套管,穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要...
住宅高区
给排水
做箱式无负压的话,是上行下给吗?是在顶层设置水箱,
地下
...
答:
常会选择上行下给的方式,也就是说在顶层设置水箱,
地下室
设置贮水池。但这样也会增加施工和维护的难度和成本,因此需要在实际情况分析和设计中综合考虑。需要注意的是,无论是上行下给还是下行上给,都需要严格遵循国家相关标准及规范进行设计和施工,确保
给排水
系统的正常运行和使用。