55问答网
所有问题
当前搜索:
土钉设计标准值
叩求
土钉
墙施工方案及计算方法
答:
[ 局部抗拉设计结果 ] 工况 开挖深度 破裂角
土钉
号 设计长度 最大长度(工况) 拉力
标准值
拉力
设计值
(m) (度) (m) (m) Tjk(kN) Tj(kN) 1 2.000 37.5 0 2 4.000 37.5 1 5.131 5.131( 2) 32.1 40.1 3 6.000 37.5 1 3.021 5.131( 2) 2.2 2.7 2 3.064 3.064( 3) 7.8 9.7 3 3.111 3.111(...
土钉
与锚杆联合支护的
设计
和施工?
答:
锚杆体选用d15普通松弛钢绞线,配置3d15钢绞线;钢绞线抗拉强度
标准值
:fptk≥1570N/mm2;桩顶设置圈梁,圈梁为600×400,配主筋为6φ22,在距西南角西侧和南侧各3m处设置600×400斜梁,斜梁配筋为12φ22。砼强度为C25。b)主楼
土钉
墙
设计
方案基坑按1:0.1放坡。第一排土钉在地面以下1.50的位置。第一排土钉水平间距为...
为什么理正软件验算
土钉
墙时,算出来的抗拔承载力
标准值
都一样?
答:
因为本身这一个
标准值
都是一样的,就是你本身的这些东西都是一样的,所以之后算出来的这一个数值也是一样的,这个是正常情况。
土钉
墙施工要求有哪些?
答:
9 喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。10
土钉
墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本
标准
第10.1.14条的规定。11 土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合
设计
要求。进场时应进行现场验收...
层状土中支护结构稳定方法?
答:
其中,最危险滑动面的形状和位置的确定成为
土钉
支护
设计
的关键。文献[1]假定土钉墙潜在破裂面为圆弧形考虑土钉抗拔力与土条自身的阻滑力的耦合作用利用混沌优化方法搜索最危险滑动面。文献[2]则利用复合形法寻求滑面几何控制参数,采用分步黄金分割法寻找最危险滑裂面圆弧,由此计算出与之对应的最小安全系数值。文献[...
土钉
抗拔承载力指的是什么啊,规范里面只有抗拉承载力的描述
答:
朋友,很负责任的告诉你,抗拔跟抗拉是一个概念。只有一个力。
土钉
墙施工方案怎么做?
答:
(1)钢筋、水泥、砂、石等原材料应满足
设计
要求。(2)
土钉
抗拔试验数量为土钉总数的1%,且不少于三根,抗拔力平均值应大于设计极限抗拔力,抗拔力最小值应大于设计抗拔力的0.9倍。(3)土钉墙支护质量
标准
见表2-12。表2-12 土钉墙支护质量标准 项目类别 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查...
深基坑支护施工方案?
答:
土钉
墙面层为喷射细石砼,厚度为100±20mm,强度等级为C20,并掺入水泥用量3%的速凝剂。网面筋采用一层φ6@200×200的钢筋网。 孔内注浆用水泥砂浆及喷面用细石砼配合比以室内试验
设计
配合比为准。 本工程锚杆为预应力土层锚杆,其轴向设计拉力值为150KN,在砂浆强度达到其设计强度的75%后(通过砂浆试块强度确定)...
土地证工业用房产证商业房以什么为准
答:
28天。
土钉
墙要做抗拔试验的。JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》5.4.10规定:应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力
标准值
的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的...
基坑坍塌的常见原因有哪些,施工规范
答:
2、坑壁土方施工不规范 一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工
设计
,违反技术规范要求,也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求,搞好基坑施工的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
土钉墙技术参数有哪些
土钉的极限粘结强度标准值
土钉支护技术规范最新版
土钉抗拔承载力正常是多少
土钉墙质量验收标准规范
土钉墙规范要求
土钉抗拔力计算公式
土钉抗拉强度标准值
土钉拉拔试验规范标准