g632系列主机怎么单启动声光
答:
消防主机单点启声光可以首先打开操作,输入操作密码,输入启动设备,输入这个声光报警的编号,点立即启动,该声光器件就开始报警。
国泰怡安
主机开机显示灯没反应
答:
电源是不是没电了,第二个就是线路连接的有没有错误。消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要角色功能!《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区!8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),...
国泰怡安
电压电流信号传感器怎么编码
答:
先按清除键,再按要编的数字码号,然后按《写码》键,过会屏幕显示“PASS”就是编码成功。
国泰怡安
电子有限公司自1992年成立以来一直致力于消防电子产品的研发、生产、销售和服务。
国泰怡安
和泰和安是一个牌子吗
答:
不是。
北京国泰怡安
电子有限公司隶属于国泰集团,致力于消防电子产品的研发、生产、销售和服务。国泰怡安于1992年成立,泰和安于2008年成立,两者成立时间不一样,所以不是同一个品牌。公司连续获得“北京市高新技术企业”、“重合同守信誉单位”和“北京市科技之光信用企业”等光荣称号。
国泰怡安
主机232通讯故障
答:
什么型号的主机?新版主机(GK601H)报这个故障一般是主机与图形显示系统连接不上的问题。查一下主机与图形系统电脑主机之间的通讯连接线是否接好,电脑上图形软件打开没有。如连接好,重启复位报警主机和图形系统还是不行的话,就测一下那根通讯连接线的端脚是否导通。如果连接线都是导通没问题,重新装...
国泰怡安
火灾报警控制器(联动型)怎样编程
答:
按说明书编程啊,确定回路和设备数量,按产品编码编制连锁关系和地址表。
国泰怡安
超级密码怎么输入
答:
1、首先打开
国泰怡安
声光警报器,使其处于正常工作状态。2、其次将连接线与系统设备连接,而且是处于联网状态。3、最后找的超级密码,点击输入即可。
国泰怡安
主机232故障有几种原因怎样处理故障
答:
新版主机GK601H的话有以下几种可能:1、图形系统和主机连接线有问题 2、图形系统电脑的连接口坏了或者驱动没装好 3、报警主机连接口出问题 旧版601主机的话是除了以上几种可能之外,主要是主机调试口打开了,进入系统设置关掉调试口即可。
国泰怡安
主机回路部件丢失怎么办现在器件不存在了,还报故障?
答:
是回路线路出问题,不是断了就是接地漏电严重,还有装有短路隔离器的发现线路短路也会隔离掉输出电压,这样也会报回路全部丢失
国泰怡安
消防主机出现类型错误的原因是什么?
答:
多数是重码或者装错器件类型。重码的话比如说在主机注册的是这个号是烟感,而现场同时也有其他不是烟感的器件也编了这个号。装错器件的话比如说在主机注册的是烟感,而现场你装的不是烟感。还有一种就是器件或线路有问题。我碰到过消火栓线路浸水了之后报类型错误的情况。