55问答网
所有问题
当前搜索:
固态继电器应用电路
西门子plc的晶体管输出与许多
固态继电器
连接进行加热控制行吗?_百度知 ...
答:
PLC晶体管输出口的工作电压和输出电流有限,一个输出口不能不能同时驱动20个
固态继电器
。可以加装32点晶体管输出模块解决。另外你也可以用PLC去控制一个直流控制的固态继电器,然后利用这个固态继电器去控制交流控制的20个固态继电器(把20个固态继电器的控制端全部并联)。
双向
固态继电器
两端并联<电阻与电容串联>起什么作用? 电阻与电容怎么取 ...
答:
阻容吸收 有经验公式 大体是:电阻接近负载电阻,电容取值0.1-0.47u 最常用是:150欧姆 0.1uf 75欧姆 0.47uf 双向
固态继电器
内部
电路
有吸收峰值电压的器件 单阻容吸收有限
三相配电
电路
中空开和加热
固态继电器
同时发烫是什么原因?
答:
空开和
固态继电器
同时发烫最大的可能是负载电流较大,电流接近空开工作电流的上限值所致。
三个
固态继电器
可以串联被一块仪表控制吗?
答:
完全可以,因为没有机械触点,噪音小、寿命长。
固态继电器
是不行的,必须采用调压模块,可以较大范围的调节电压,选购时按照工作电流的3倍选择。(1):如果是并联的,输入电流是45MA (2):如果串联,输入电流才10MA 一般的温控仪输出信号是,12VDC 20MA。
固态继电器
的电源电压是3--32vdc的要是两个固态继电器串联起来用多 ...
答:
固态继电器
的控制电压3-32V,不同厂家的控制电流有所不同,如果不同厂家的固态串联,可能由于分压不均造成导通不正常。一般固态的控制
电路
是比较简单的恒流电路,恒流范围在6-15毫安(单相固态);10-30毫安(三相固态),如果你要串联使用,最好先测一下电流,如果电流相同,控制电压相加就行了。
12v
继电器
接线图是什么?
答:
继电器
的工作原理和特性:当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出
电路
导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛
应用
于电力保护、自动化、运动、遥控...
固态继电器
怎么维修
答:
固态继电器
在
电路
控制中起着关键作用,因此当其出现故障时,维修工作显得尤为重要。本文将介绍固态继电器维修的三个关键步骤。第一步是检查电源和连接线路。固态继电器通常通过电源供电,并与控制单元连接。如果固态继电器无法正常工作,首先需要检查电源是否正常,确保电压稳定,以及检查连线是否牢固并正确连接。
固态继电器
可用普通继电器代替吗?
答:
我感觉上面的回答有点文不对题,一般地说
固态继电器
是不能有普通继电器来代替的,因为固态继电器除了通断电流的作用外还有调节输出电压的作用,而普通继电器则只有通断电流的作用.但是若固态继电器在
电路
上只起通断作用的话可以用普通继电器代替,前提是开关速度不要太快.前级的驱动电路要作适当的改动....
什么是 TTL―>
继电器
答:
TTL(逻辑门
电路
)全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,
应用
较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,...
常用的
继电器
有哪几种?
答:
中间
继电器
:用于各种保护和自动控制线路中,以增加保护和控制
回路
的触点数量和触点容量。过流继电器:用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。电流继电器:用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中。电压继电器...
棣栭〉