55问答网
所有问题
当前搜索:
固定动火区gb30871
乙炔瓶使用时要注意什么?
答:
动火作业时气瓶和
动火点
之间的距离至少为10米 。化学品生产单位特殊作业安全规范(
GB30871
-2014)规定了使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。修订中的化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)规定了“乙炔瓶应安装防回火装置”,...
焊割
动火
作业安全间距是多少?
答:
电焊机与
动火点
的间距不应超过10米。根据《
GB 30871
-2014化学品生产单位特殊作业安全规范》规定,使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相...
动火
作业氧气瓶与乙炔瓶的距离
答:
小于5m。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
GB 30871
-2022第5.2.13条。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者与
动火点
间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
动火
作业实行分级管理,根据有关规定,对动火作业进行划分,下列不属于动 ...
答:
【答案】:D 动火作业实行分级管理。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(
GB 30871
),动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业,一般按照动火作业部位、时间、危险程度等分为特级、一级、二级以及
固定动火区
作业。
固定动火区
外的动火作业分为哪几种?
答:
固定动火区
外的动火作业分为三种,分别是一级动火、二级动火、特殊动火,详细见
GB 30871
-2014第5.1.1条。
气焊
动火
时,乙炔瓶应怎样使用?
答:
根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
GB 30871
-2022第5.2.13条。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者与
动火点
间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。《...
动火
作业对于钢瓶的标准有哪些?
答:
动火
作业对于钢瓶的标准有,
GB 30871
-2014第5.2.9条:使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5 m,二者与作业地点间距不应小于10 m,并应设置防晒设施。
...
GB30871
),下列作业中,属于特殊作业的是( )。
答:
【答案】:B 一定要看清楚题意,按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》
动火
作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业是特殊作业。
根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(
GB30871
),下列作业中,属于特 ...
答:
【答案】:B 《化学品生产单位特殊作业安全规范》(
GB30871
)明确了特殊作业的安全要求。通常情况下,企业需要实行作业许可的作业包括
动火
作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、移动吊装重物作业、动土作业、断路作业等。
根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(
GB30871
),下列作业中,属于特 ...
答:
【答案】:B 《化学品生产单位特殊作业安全规范》(
GB30871
)的要求:通常情况下,企业需要实行作业许可的作业包括
动火
作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业等。