答:
电接点压力表是系统平时工作时稍微欠压起停气压
泵
的作用,电磁阀是起
停喷淋
防泵的。
PCB制造设备,宇宙(UCE)防焊前处理线喷砂分离
泵不
动作原因探寻
答:
此时两个分离
泵会
同时开启。跟进观察运行状况,发现喷砂分离泵一直运行,不会停下。我们检查发现浮球液位开关不能到达最低液位(两个接近开关指示灯都灭为最低液位)。拆开液位升降机构,清洗里面的积砂、污垢,把感应器的线扎好,使液位开关的浮球能下到最低液位。这样,分离泵就可以
自动启停
了。
水泵
房和消防泵房是干什么用的?请指教!
答:
水泵房是放置生活水泵的设备房。消防泵房是放置消防水泵的设备房,包括消火泵和
喷淋泵
或者其他消防用泵。
喷淋
稳压
泵
每小时工作3次
答:
100次。正常的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁
启停
的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压
泵启泵
次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
消防
泵
控制柜消防“联动模块”和“输入”、“输出”模块怎么接线?_百度...
答:
消防泵控制柜手动、
自动
控制方式,手动时由面板操作按钮控制
水泵启停
(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④
喷淋
管网压力开关
启停水泵
,⑤电接点压力表低压启动水泵(...
水泵
控制柜 一控三 是什么意思?
答:
一控三的意思是控制柜可以控制三台
水泵
的运转,首先要看你的水泵是一用两备还是两用一备,
自动
控制可以三台水泵循环
启停
,相互不影响。软启动一般是软启动器开始后接触器吸合,通过接触器使设备运行,好处是启动时减少电流及电压
消防
喷淋
稳压雚补压标准每天补压两次是否正常?
答:
正常的,根据要求的是每小时不超过15次。根据规范5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁
启停
的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压
泵启泵
次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
怎么才能在控制柜上显示管道压力值,压力表的原理是什么,输出的是什么...
答:
每台消防
水泵启
/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
自动喷淋
...
30个消防箱和170个
喷淋
头要用大的消防稳压
泵
答:
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于 0.15MPa。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁
启停
的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压
泵启泵
次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水...
智能型箱
泵
一体化泵站比起其他供水设备有哪些优势?
答:
5、
自动化
程度高,运行可靠,管理方便。变频控制柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮控制
水泵启停
(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④
喷淋
管网压力开关启停...