55问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带钢筋贯通怎么设置
主楼超过多少米后要
设置后浇带
?是哪本规范的要求?
答:
在设计和施工方面常采取有效措施,能不设缝就不设缝,能少设缝就少设缝,尽量增大结构伸缩缝间距或者是不
设置
伸缩缝。当遇到上述情况时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,常用的做法是设置施工
后浇带
,这种后浇带可称之为收缩后浇带。
后浇带
施工做法
答:
3.后挠带周围应砌砖围护,顶部应遮盖,防止施工过程中垃圾等污染
钢筋
及施工缝结合面。四、施工中应注意的质量问题 1.
后浇带
两侧须按设计要求文模,按设计或施工方案留设施工缝,挠筑混凝土前必须精心处理施工缝。2.在后挠带混凝土未达到设计强度标准值时,不得将模板部分文撑拆除或全部拆除,以免板因...
后浇带
与施工段浇混凝土
怎么
分隔
答:
3.2.1.3在施工底板基础垫层时,应在各个基础梁一侧的底板后浇带部位留设积水坑,坑的宽度300,长度为后浇带宽度,深度比基础梁底低300;在挡土墙外侧的后浇带两端,也应留设同样的积水坑,以便后浇带混凝土浇筑之前,清理、冲洗之后排水。3.2.1.4用于调整水平向变形的
后浇带钢筋
一般无须断离,若设计有...
地下室抗水板
后浇带钢筋
预留做法有哪几种做法?
答:
地下室抗水板
后浇带钢筋
预留做法有两种:
贯通
留置和100%搭接留置。
一级结构专业辅导:现浇混凝土结构中的
后浇带
施工
答:
10.浇筑
后浇带
的混凝土如有抗渗要求,还应按规范规定制作抗渗试块。三、后浇带的
设置
要求及模板支设 (一)后浇带的设置要求 1.后浇带宽度为700-1000mm,间距一般为20-30m,
贯通
整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不一定直线通过一个开间,以避免
钢筋
100%有搭接接头。后浇带的设置,应考虑...
后浇带
浇筑时的工序要求
答:
(1)
后浇带
的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。(3)后浇带内的
钢筋
,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不...
后浇带如何设置
答:
后浇带
的
设置
:后浇带分为伸缩后浇带和沉降后浇带。1、伸缩后浇带一般间距30~40m,
贯通
结构的基础、顶板、底板和墙板,最小宽度800mm,在两侧混凝土浇灌两个月以后浇灌(防水规范要求42天,高层建筑在结构顶板浇筑混凝土14天后进行),混凝土标高一般比两侧提高一级。墙板的
钢筋
要求错开搭接,梁主筋要求贯通。2...
后浇带
在具体工程中
怎么设置
?它是水平缝还是垂直缝
答:
(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩
后浇带钢筋
应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁
筋贯通
,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。不同断面上的后浇带应曲折连通。(3)后浇带砼浇筑,一般应...
请各个大大帮帮我,主楼超过多少米后要
设置后浇带
,是那本规范要求,谢谢...
答:
对沉降
后浇带
而言,
钢筋贯通
为好;对伸缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁板结构的板筋断开,梁筋贯通。如钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力导致开裂,从而降低结构抗温度变化的能力,只有能真正自由收缩的混凝土,其抗拉强度才能持续抵抗温度应力,达到
设置
伸缩后浇带的设计意图。(4)后浇带...
后浇带
是什么?有哪些注意事项?
答:
3、
后浇带
的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700~1000mm为宜。4、通过后浇带的板、墙
钢筋
应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁钢筋可不断开。筏板基础底板及基础底板梁受力钢筋必须
贯通
。受力主筋宜采用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14