55问答网
所有问题
当前搜索:
合闸后火线零线都有电
家里的两根电线
都有电
,电灯不亮
答:
是由于
零线
接触或断开。建议找物业或电源管理局工作人员处理。家庭用电为单相:一相线(
火线
),一零线。还有一个地线,设置在用户的位置。两根线都是带电的,所以很明显零线断开了,零线是带电的,因为它断开了。如果火和零见面,目前是如此之大,因为它们之间的电压是220伏特和接触的两个点之间的电阻...
三相四线漏电开电源端只接一条
火线
和
零线
,合上闸,为什么出线端其他2...
答:
所以保护机构动作,开关跳闸。漏电保护器烧坏的可能性较大,拆开漏电保护器的输出端的接线,
合闸后
再测量一下,如果还是一相没有电,则说明此相的内部触点开路了,大多为触点烧坏了。零线端子也测量一下,估计也烧坏了,
零线有电
,说明零线开路了。三相四线制漏电断路器,下接三相断路器,两P、1P开关...
三相四线电,一个相线没
电零线有电
。具体是这样的,漏电保护器上口是正...
答:
漏电保护器烧坏的可能性较大,拆开漏电保护器的输出端的接线,
合闸后
再测量一下,如果还是一相没有电,则说明此相的内部触点开路了,大多为触点烧坏了。零线端子也测量一下,估计也烧坏了,
零线有电
,说明零线开路了。
加热炉外壳接地后万用表测
火线
与地线导通,该如何处理?
答:
火线
与地线导通,
合闸后
会发生电源短路,断路器跳闸。正常情况下你要找出是ABC中的哪路电加热装置出现问题,再一一排除即可,一般情况会表现为电热元件上,如过流破裂,绝缘阻值降低等
都会
产生接地现像。
两p漏电保护器上面接线
火线
接在N上
零线
接在L上可推上去下面两相都带电...
答:
你说的不是2P漏电断路器,而是1P+N漏电断路器,不同厂家,不同型号的漏电断路器,内部结构不同,购买时要看图形符号,有的是关闭时
零线
是断开的,有的则是连通的,关闭的只是L线,所以要求电源进线不能接反。你的漏电断路器属于后者,关闭时N线是连通的,不能接反。漏电断路器上应该已经标明L,N...
合上
闸
不是马上就跳闸,而是过几十秒或者几分钟才跳闸怎么回事?
答:
火线
和
零线都有
可能漏电,判断的方法是:拔下该分路所有的用电器,
合闸
就跳的,一定是火线漏电;合上不跳,任插一项电器就跳的一定是零线漏电。如果线管内是三根线,可用地线(前提是地线不漏电)代替漏电电线,如果火线和零线都漏电,那就只好换线了。2,电器使用一段时间后也有漏电的故障,排除线路...
老电工经验分享:线路漏电怎么查出哪里漏电 ?
答:
墙里电线漏电位置怎么查?第一步:找漏电点—哪根线、哪个位置漏电。当发现漏电之后,第一时间观察路线跳闸的时间,把所有电器插头都拔掉,如果漏电开关
合闸之后
,立刻就跳闸,说明是
火线
漏电。如果漏电开关
合闸后
不跳闸,而给电器通上电就跳闸了,说明是
零线
漏电。这里有一个前提条件,就是要保证电器本身...
线路漏电,用什么方法能快速找出漏电的位置?
答:
也查看数值,看是否是主线路出了问题。(3)查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。(4)如果合上漏电开关的闸立即就跳闸,一般是“
火线
”出现漏电情况;要是合上
闸后
过段时间跳闸并跳闸时间长短不一定那么一般是“
零线
”出现漏电情况。
家里的
零线
和地线是应该相通的么?为什么我家的地线和零线相通?
答:
就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作
零线
和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。
火线
接在闸刀下面
零线
接在闸刀前面会不会跳闸?
答:
火线
和
零线
接在闸刀的同一回路中,
合闸
就会发生短路。回路中有保险就会烧保险丝,闸刀若是断路器,就会脱扣跳闸。因为零线最终也是接到大地的,相当于火线电流没有经过负载,直接回到电源的源头(发电机、电力变压器),这就是“短路”。给单极闸刀接线,通常约定俗成是把火线接在闸刀上方,闸刀下方接去负载...
<涓婁竴椤