变频器转速与显示不匹配
变频器
频率正常电压正常,但是电机
转速
达不到,请问是怎么回事,
答:
查查电机的级数是否发生变化?如果电机级数没有变化,就是
显示
频率和输出频率不同。
如何保证
速度
一样,
变频器
的
显示
值也一样
答:
1:先把
变频器显示
调成一样,然后选取实际
转速
最快的那台变频器为标准,其他转速慢的变频器根据实际情况把转差补偿系数加大,直到所有的实际转速都一样。2:先把变频器显示调成一样,然后选取实际
速度
在中间的那台为标准,速度慢于标准机的变频器增加转差补偿系数,速度快于标准机的降低转差补偿系数或...
变频器转速
时快时慢是怎么故障?
答:
变频器
电动机
转速
时快时慢,但其他电动机转速正常。 原因分析和处理:转速时快时慢表示变频器输出频率不稳。检查控制模块,未见异常。再检查逆变模块,发现逆变模块有接触。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器转速不
稳定时快时慢怎么回事?
答:
第二,输出频率直接波动。这种可能原因有很多,例如,
变频器
此时进入了过压抑制、欠压抑制、过流抑制等软件抑制状态,则会自动调整运行频率;例如,负载变化较大,冲击波动导致需求的驱动不同,引起了
转速
起伏;例如,采用了矢量控制,但是电流环以及转速环参数没有调好,导致存在转速超调情况,等等。上述...
数控车床系统
转速与
实际转速差一半 请问
变频器
怎么调E380的变频器
答:
找到
变频器
说明书,在变频器参数里把上限频率加大。
富凌
变频器显示转速
260.4怎么回事
答:
富凌
变频器显示转速
260.4是因为设置问题。是200,300型的,看看f0.14,是否参数没有设置为2,这个参数只有在停机时才可以设置。
变频器
接电机
转速不
稳定
答:
有几种可能性:第一,
变频器
拖动的负载太重导致的。第二,变频器运行频率太低,负载较重的情况下,也会
出现
这样的问题。此时,最好是用矢量变频器,或者是启用变频器的矢量控制模式,如果没有这两个功能,可以设置变频器的扭矩增强功能。第三,变频器本身的硬件问题。
汇川
变频器
md310怎样调整
显示转速
答:
变频器
面板上有个移位按钮 可以重复按,单位指示灯会跟着变,按倒
转速
上就行。RMP(Hz+A就是HZ和A的等一起亮就是转速)转速单位
变频器
模拟输出的频率
转速
就是实际
转数
吗,是不是通过频率计算出的转数但...
答:
变频器显示
的
转数
,是通过软件计算出来的,因此,不能代表实际值,但一般情况下,会比较接近实际值。
如何确定意萨主轴电机在
变频器
的
显示
得
转速
是否准确
答:
答:确定意萨主轴电机在
变频器
的
显示
得
转速
是否准确方法如下:1、将变频器设定为10、25、50Hz,三个测试段,假设电机的额定
速度
=1480r/min.那么相对应的三段速度为:296、740、1480r;2、用转速表进行测试,把实测制与计算值进行比较,如果差值较大,就需要进行模拟量输出校对;3、查找对应的软件参数...