55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器的AO输出是输出到哪里
嘉信
变频器的
正反转端子
是哪
俩个?
答:
2、弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部继电器
输出
端子、
AO
模拟量输出端子、VI、AI模拟量输出端子、RS485通讯端子等等,这类也叫控制端子。
变频器
二、变频器 变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,得到广泛应用。变...
变频器
怎么接线?
答:
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到
变频器输出
端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻...
如何把电机的实时电流的反馈给DCS。电机是由
变频器
控制的
答:
应当用变频器的模拟输出功能,例如艾默生
变频的AO
功能,,或者端子输出功能,例如富士的FMA监视功能,选择输出电流选项,不知道你用的是什么品牌的变频,一般的变频器都有类似的功能,如所选的
变频输出
类型与DCS的信号类型有所差别,还可以再加一级信号处理,转换成所需的类型,这类信号转换的硬件市面上容易买得到...
...我见过用这个控制
变频器
,它与特殊模块的用法有什么区别?
答:
台湾的叫法,其实就是模拟量输入
输出
模块 输入输出0-10V 4-20MA AI 模拟量输入的意思
AO
模拟量输出的意思
实现西门子PLC控制
变频器的AO
/AI的程序怎么写
答:
这个你第一步是要把
变频器的
频率来源设定为模拟量信号,然后就
是输出
模拟量,有0~10V的电压信号,还有4~20ma的电流信号。还要看看你自己模拟量
输出是
多少位的,一般是0~27647,对应频率0~最大值。这个最大值你自己要设定,默认一般是50Hz。
罗克韦尔compactlogic L32E(模拟量
输出
、输入模块分别为1769-OF2、1...
答:
输出
的电流信号,在变频器上对应为,4mA-0Hz,20mA-50Hz AB PLC程序中添加
AO
模块后,会产生TAG,假设AO模块的通道0与
变频器的
模拟量输入连接 PLC AO的属性中,将通道0的数据格式定义为“Engineering Unit”,输出范围定义为“4mA-20mA"现在假设你希望变频器以25Hz运行,相应地,PLC AO需要输出的电流...
ABB
变频器
AO1模拟
输出
端子如何设置为0-10Vdc输出
答:
ABB
变频器的AO
只支持电流信号,4-20ma或0-20ma,不支持电压信号
输出
。
变频器ao
需要串联24vdc吗
答:
不需要。自带电源,可直接
输出
电流或者电压信号。
请问
变频器
与控制器在恒压供水系统中,如何实现循环软起动的?
答:
变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经
变频器的
内置PID调节器运算后,调节
输出
频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 原理图如下: 二、设备选型说明 变频恒压供水系统主要由变频控制柜、...
PLC中知道电流和对应的量程,要怎么进行模拟量和数字量的转化
答:
单独的cpu(处理器单元)单独的di(数字量输入)单独的do(数字量输出)单独的ai(模拟量输入)单独
的ao
(模拟量输出)模块,以组成一个完整的plc。模拟量和数字量现实中plc是怎么用的 在plc端:输入,指的是设备输入到plc的信号,输出值得是plc
输出到
设备的信号。数字量常规意义上说就是0或者1,也就...