55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁芯绝缘电阻测量
有没有关于
变压器铁芯
检修的一些注意事项和关键点 铁芯后内部的处理方...
答:
3、夹件与铁芯间绝缘应良好,绝缘垫块应完整无位移,用专用扳手拧紧各夹件螺栓,拧紧背帽。4、拧紧所有的穿芯螺栓,背紧背帽,用2500V兆欧表摇
测铁芯
对夹件及穿芯螺栓的
绝缘电阻
,其标准为:6KV:不低于10MΩ 13.8~15.7KV:不低于10MΩ 220KV:不低于500 MΩ 5、 铁芯只允许一点接地,接地片...
变压器
低压对地的
绝缘电阻
质最少是多少
答:
没有统一标准,绝缘结构不同、材料不同、工艺不同,它们之间的
绝缘电阻
就不同。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的...
220kv
变压器
的现场试验有哪些
答:
1、油中溶解气体色谱分析。2、绕组直流
电阻测量
。3、绕组绝缘电阻和吸收比。4、绕组介质损失角。5、套管介质损失和电容值。6、绝缘油试验。7、交流耐压 8、
铁芯绝缘电阻
。9、穿心螺栓、铁轭夹件、线圈压环等的绝缘电阻。10、绕组泄漏电流 11、所有分接头的
变压
比 12、接线组别。13、冲击合闸试验等。
电力
变压器
预防性试验都有那些?
答:
电力
变压器
预防性试验都有那些?1、绝缘油试验或SF6气体试验;2、
测量
绕组连同套管的直流电阻;3、检查所有分接头的电压比;4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5、测量与
铁芯绝缘
的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)
绝缘电阻
;6、非纯瓷套管的试验;7、有载调压切换...
变压器
低压对地的
绝缘电阻
质最少是多少
答:
次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是
铁芯
损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所...
新装
变压器
要做那些试验
答:
2、检查验收的项目:变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象。
变压器绝缘
试验应合格,无遗漏试验项目。各部分油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的简化试验和绝缘强度试验应合格。变压器外壳应有良好的接地装置,接地
电阻
应合格。各侧分接开关位置应符合电网运行要求。有载调压装置在...
降压
变压器
线川与
铁芯
的
绝缘电阻
标准
答:
线圈
绝缘电阻
不能低于1000,
铁心
不低于200,当然这个指标越高是越好的。
1000KVA干式
变压器
的
绝缘电阻
答:
1、1000KVA干式
变压器
的
绝缘电阻
F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指
铁芯
和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
电力
变压器
试验以及各试验需要用到的设备
答:
1、绝缘油试验或SF6气体试验;2、
测量
绕组连同套管的直流电阻;3、检查所有分接头的电压比;4、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5、测量与
铁芯绝缘
的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)
绝缘电阻
;6、非纯瓷套管的试验;7、有载调压切换装置的检查和试验;8、测量绕组...