55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负荷率计算公式
已知用电
负荷
为3500KW,高压进线电压为10KV,请问高压电流是多少?
公式
如 ...
答:
高压侧额定电流I=P/1.732UcosΦ=3500/1.732/10/0.9=225A。低压侧额定电流I=P/1.732UcosΦ=3500/1.732/0.4/0.9=5620A。实际电流会高点或低点,主要是功率因数的关系,功率因数高时,电流小些,功率因数低时,电流大些。功率因数会在0.7—0.95之间,不同的电压等级,不同的
负荷
,对功率...
50hz变成30hz能节约
公式
答:
大量统计资料表明,弄寻配电网中
变压器
铁损在配电网总损耗中所占比例可达60%-80%。这是因小容量变压器空载损耗大,农村用户
负荷率
低,变压器又长时间处于轻载状态。为了降低功率损耗和电能损耗,宜适当降低运行电压,但在运行电压降低后,负荷取用的功率会减少,在额定电压附近,电压降低1%负荷取用的有功...
已知装接容量 怎么
计算变压器
容量
答:
变压器容量应根据
计算负荷
,选择对平稳负荷供电的单台
变压器负荷率
一般取85左右。 即 β =S/Se 式中S:计算负荷容量kVA,Se:变压器容量 kVA,β:负荷率通常取80--90。变压器容量:额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定...
两台主变并列运行时
负荷
怎么分配,如何
计算
?
答:
当两台主变并列运行时,其
负荷
分配是根据各自的额定容量和阻抗电压来计算的。假设
变压器
1的额定容量为S1,阻抗电压为U1,其分配的容量为S12;变压器2的额定容量为S2,阻抗电压为U2,分配的容量为S22。总负荷S则由两者之和决定,即S = S1 + S2。分配比例则由阻抗电压差异决定,通过以下
公式计算
:(S12 ...
400千伏安的
变压器
能载多少千瓦,怎么算,有
公式
吗?
答:
你好:——★1、供电
变压器
的输出功率,以视在功率为准, 400 KVA 的变压器,输出功率就是视在功率 400 KVA 。——★2、千瓦为有功功率。视在功率与有功功率的换算
公式
是:视在功率 × Cos φ = 有功功率。Cos φ 为负载端的功率因数。——★3、如果以功率因数为 0.8
计算
(实际运行中,...
110kv
变压器
容量
计算公式
?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这
公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
功率因数怎么
计算
关于功率因数的几个基本概念
答:
功率因数的
计算公式
与计算方法一、功率因数功率因数表示一个
负荷
所需要的有功功率和视在功率的比值。即COSΦ=P/S,有功功率、无功功率、视在功率的关系式如下所示:其中P为有功功率,Q为无功功率,S为视在功率,Φ为功率因数。系统的功率因数是整个电力系统有功功率和视在功率的比值,电路的功率因数、线路的功率因数...
变压器
容量
计算公式
I等于多少?
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次熔丝的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
在确定用电
负荷
时应选用哪种方式?
答:
四个物理量关系如下所示。(1)单个用电设备的
计算负荷
单台电动机:铭牌额定功率;单个白炽灯,电热器,电炉:设备标称容量。单台反复短时工作制的用电设备:若吊车电动机的暂载率不是25%,电焊
变压器
的暂载率不是100%,则都应按
公式
换算,换算后得到的设备容量(也称额定持续功率),即为计算负荷。(...
变压器
容量设计怎么
计算
?
答:
次级电压乘以电流除以效率,就是总功率容量。有多个绕组的,功率值相加,得到的总和再除以效率。举例:次级电压24伏,电流2安培;另一组电压6伏,电流5安培。则:24*2+6*5=78瓦 效率一般按85%
计算
,总功率=78/0.85=91.76瓦。考虑单相感性
负荷
的功率因数,则此
变压器
选用国标成品GEIB-30*45规格,...