55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器实际容量怎么计算
变压器容量计算
公式
答:
变压器的
容量计算
公式β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,额定...
变压器容量计算
公式是什么
答:
通过这样的
计算
过程可以更加精确地评估和选择适合的变压器来满足
实际
的电力需求。这也确保了电力系统的稳定运行和效率最大化。这些详细计算对于电力系统的规划和运行至关重要。三、总结 综上所述,
变压器容量
的计算公式是基于其视在功率的额定值来计算得出的,反映了其在额定工作条件下传输电能的能力。在实际...
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器
的
容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的
计算
负荷确定后,配电...
变压器容量
的
计算
公式?
答:
然后从产品目录中选择型号。(2)
变压器容量计算
公式:1)计算负载各相的最大功率分别添加A相、B相和C相的负载功率。如A相总负荷功率为10kW,B相总负荷功率为9kW,C相总负荷功率为11kW。取最大值为11kW。(注:单相设备功率按铭牌上的最大值计算。三相设备功率除以3等于该设备各相功率。)2)计算...
如何计算
电力
变压器
的
容量
?
答:
变压器的
计算
公式如下:(UK标/UK试)*SN其结果实际阻抗下容量 (PK试/PK标)*SN基结果实际负载损耗下容量 再用两结果相加求平均数,为该
变压器实际容量
。我们要会合理的选用变压器,才能更好利用它。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会...
变压器
的
容量
是
怎么计算
的?
答:
你可以根据以下方法
计算
:1、根据用电的
实际
需要求出
变压器
的输出总视在功率PS,诺二次侧为多绕组时,则输出总视在功率为二次侧各绕组输出视在功率的总和:PS=U2 I2+U3I3+……+UnIn 式中U2 U3……Un——二次侧各绕组电压有效值(V);I2 I3……In——二次侧各绕组电压有效值(V);2...
变压器容量
是
怎么计算
的?
答:
变压器量计算方法:首先选择变压器的额定电压,高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比容低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量
选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如30年,所能连续输出最大容量。而
实际
...
变压器
的
容量计算
公式是什么
答:
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到
变压器
的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
变压器容量
是
怎么计算
的?
答:
常规
计算
方法:依据电力工程设计的权威指南,
变压器
的
容量
选择需基于
实际
的负载需求。对于单台为平稳负载供电的变压器,一般负荷率设定在85%左右。这个公式告诉我们,
如何
确定变压器的容量:S = Se × β,其中S代表计算负荷容量(kVA),Se是变压器的额定容量(kVA),而β则是负荷率,通常在80%到90%...
怎样算
电源
变压器
的
容量
?
答:
Po——
变压器
输出直流功率(W) 通常要求一次绕组
实际
电感Lp1≥Lmin 3)确定工作磁通密度 单端反激式变压器工作在单向脉冲状态,一般取饱和磁通密度值(Bs)的一半,即脉冲磁通密度增量△Bm=BS/2(T)4)
计算
磁心面积乘积 Sp=392Lp1Ip1D12/△Bm(cm4)式中:Ip1——一次绕组峰值电流 Ip1=2Po/Up1minD...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量简易计算
根据功率计算变压器容量
变压器功率和电流计算公式
铁路变压器容量怎么算
变压器变损计算标准表
已知功率求变压器容量
单相变压器的计算公式
知道电流怎么算变压器容量
电力变压器容量计算公式