变压器事故油池作用是什么
箱变
事故油池
旁边一个管立起来
是啥
?
答:
是
油池
排气管。油池排油管的长度根据油池的深浅来决定,一般情况下在二米左右,但入口一定要在油的液面下方。
35kv一体式箱逆变
事故油池
该怎么做
答:
箱变不用设油池,一般都在SVG
变压器
和接地变,还有农用电变压器设
事故油池
下列关于
变压器
布置的叙述,哪些是正确的?( )
答:
干式
变压器
之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。C项,第5.5.1条规定,总油量超过100kg的屋内油浸变压器应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。D项,第5.5.4条规定,当设置有总
事故
储
油池
时,其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定。
事故油池是
属于建筑还是市政工程啊?
答:
事故油池
在变电站用的多,一般是建筑
变电站
事故油池
接地问题
答:
变电站
事故油
坑应当和主接地网连接。
请教:
变压器事故
储
油池
的管理?储油池归哪个部门管理啊?
答:
当然是变电所自己管理了,随时保持储
油池
清洁完整就可以了。
事故油池
能用止水螺杆吗
答:
能。据查询X技术得知,变电站工程一般含有
事故油池
及雨水泵井等地下构筑物,支模时通常采用大量止水螺杆进行加固,采用整体式止水螺杆。
变压器事故油池
内的油如何进行油水分离?必须要用设备分离吗么?有没有...
答:
你必须使用专用设备进行分离,分离之后还需要进行油质检测,合格后才可以重新使用。
变压器
日常维护工作有哪些项目
答:
4, 定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。5, 每3 年应对
变压器
的线圈、套管以及避雷器进行检测。6, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。7, 更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。第八, ...
关于地下变电站平面布置和安全疏散说法,下列错误是( )。
答:
【答案】:B 地下变电站、地上变电站地下室每个防火分区建筑面积不应大于1000㎡。设置自动灭火系统防火分区,其防火分区面积可增大1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积1.0倍计算,A选项正确;根据11.3.5,地下变电站变压器应设置能贮存最大一台
变压器油
量
事故
贮
油池
,B选项错误;...