55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次电流决定二次电流
变压器
一、
二次
额定
电流
怎么计算?有知道的告诉下
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
10/0.4Kv
变压器
的
二次
额定
电流
是
一次
额定电流的几倍。
答:
电压降低几倍,
电流
增大几倍。10000V/400=25倍。
电力
变压器
一
二次
侧额定
电流
怎么计算?
答:
一次
侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次
侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
容量为1250KVA,
一次
额定
电流
是多少A?
二次
是多少A?
答:
一次
侧10kv那么一次额定
电流
S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*1.732)=72A
二次
侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A
电压互感器为什么不能短路?
电流
互感器为什么不能开路?
答:
电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT
二次电流
的大小由
一次电流决定
,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的...
100kVA电力
变压器一次电流
,
二次电流
答:
100KVA
变压器
,
一次
侧线电压如为10KV,额定
电流
为5.77A,
二次
侧线电压如为400V,额定电流为144.3A.
变压器一次
侧
电流
高,
二次
侧电流正常,是什么原因
答:
最近本
变压器
有无调整档位?与历史值比稍为高或低点,也许是正常的,毕竟系统的电压也会有波动,上一级的变压器也有可能调整档位(如是有载调压(非无级调节)其会根据系统电压变化自动调整)。
电流
互感器的
二次
匝数为什么比
一次
匝数多
答:
电流
互感器其实就是一个
变压器
概念,根据变压器的理论公式:I1*N1=I2*N2I1/N1:
一次
侧电流和匝数,I2/N2:
二次
侧电流和匝数,电流互感器是将一次大电流变为二次小电流以方便测量,所以I2要远小于I1,所以二次侧匝数多于一次侧。
一次匝数比二次匝数等于一次电压比二次电压。
一次电流
乘一次电压等于
二次电流
乘二次电压。