55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绝缘吸收比正常值
车轮
发电机定子绝缘
测量方法有哪些?
答:
唯一的方法:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下
发电机定子
出线电缆接头,用相应的绝缘摇表测量
绝缘值
(非测量相应接地)。测量发电机绝缘电阻及
吸收比
试验时对绝缘电阻表基本要求有:(1) 因为高压发电机几何尺寸较大,
定子绝缘
都是夹层复合绝缘,几何电容电流和吸收 电流都比较大,所以绝缘电阻表要有能...
测量
发电机
的
绝缘
电阻,只有在
吸收比
大于( )时,才认为发电机是干燥的...
答:
测量
发电机
的
绝缘
电阻,只有在
吸收比
大于( B )时,才认为发电机是干燥的。A、1 B、1.3 C、1.5 D、2
发电机
大修时,为什么测定绕组
绝缘
的
吸收比
时当R60″/R15″>1.3就认为绝...
答:
干燥的绕组
绝缘
有电容效应,测绝缘的时候有电容充电现象(阻值逐渐增大),R60″会比R15″大一些。至于1.3,是多年实践经验总结出来的,是经验值,作为试验标准了。
发电机定子
绕组主
绝缘
交流耐压试验后如何分析试验结果?
答:
在耐压试验后,所测得的
定子
绕组电阻和
吸收比
与耐压试验前所测得值相比基本不变,则认为
正常
,否则认为
绝缘
有问题。2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试
发电机
有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。
水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪水内冷发电机绝缘电阻测试仪技术指标_百 ...
答:
水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪的技术指标包含如下几个方面。首先,其准确度为±5%,测量
范围
从0.1M至100GΩ。其次,该测试仪的试验电压为2500V,输出电流大于25mA,而短路电流则大于45mA。测试时间根据测量方式不同,可设置为1分钟至10分钟。充电器的电源要求为180~270VAC,50Hz/60Hz±1%,既可以使用...
如何测量文
电机定子
绕组的
绝缘
电阻和
吸收比
?
答:
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的
绝缘
电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被...
玉柴
发电机组发电机
转子
绝缘
降低的主要原因
答:
6、视情况缓慢增加励磁,使
定子
电流缓慢升至50%额定电流,以温升每小时不大于10℃为宜.受潮严重的
发电机
每小时测取一次绝缘电阻和绕组,铁芯的温度.具体的
绝缘值
应参照该发电机的历史数据.一般
吸收比
大于1.6或极化指数大于2,绝缘电阻连续5h稳定不再变化,则干燥过程即告结束.不同的发电机情况不一,如受潮...
发电机绝缘
测量测哪个位置
答:
发电机绝缘
分
定子
绕组和转子绕组。一般高压机组定子使用2500伏绝缘电阻表,低压机组用500伏或1000伏绝缘电阻表,转子绕组用500伏表。测定子绕组绝缘时,应断开与之相联的外部接线,并确保机组停转完全无电情况下,在出线端子上测量相间和对地绝缘电阻和
吸收比
。而转子绕组绝缘电阻时,应拆开滑环碳刷接线,...
发电机定子
测
绝缘
为什么要用水摇表?
答:
如果是水内冷
发电机
在测量
定子绝缘
时就要使用专用的水摇表,并将水管部分做好屏蔽连接。1、测绝缘时不要求必须在通水情况下。无水时,定子用摇表测量2M以上合格;线圈水未吹干用摇表屏蔽接线法测量,通水后用水冷电机绝缘测试仪测量,都是6M以上合格。2、汇水环和外界的定冷水的管路是通过连接法兰绝缘的...
发电机定子
绕组主
绝缘
交流耐压试验后如何分析试验结果?
答:
因为
定子
绕组端部与
绝缘
表面间存在分布电容,在交流耐压时,绕组端部的电容电流沿绝缘表面流向定子铁芯,在绝缘表面沿电容电流的方向产生了显著的电压降,因此离铁芯较远的端部导线与绝缘表面间的电位差便减小,不能有效地发现离铁芯较远的绕组端部绝缘缺陷。而在直流耐压试验时,不存在电容电流,沿绝缘...