55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机和变压器连接
为什么三相
发电机和变压器
的中性点要接地?
答:
关于
发电机
或
变压器
“中性点”接地的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济...
备用
发电机
中性线可
和变压器
中性线可共用一条线
答:
备用
发电机
中性线
和变压器
中性线完全可以共用一条接地体,建议自发电机中性线引出一根电线(截面不低于50平方毫米)到接地体;自变压器中性线引出另一根电线(截面不低于50平方毫米)到接地体;二者在接地体会和并且用螺丝压紧。望采纳!!!
当
发电机与变压器
并列运行是有什么后果?
答:
条件(2)不满足发电机在并列瞬间会产生有害的滞后(或超前)发电机电压一相位角的巨大瞬态冲击电流使定子绕组端部受冲击力而变形同时冲击电流的有功分量还会在发电机的转轴上产生冲击机械扭转矩使机轴扭曲变形大的冲击电流还会使电枢绕组过热。二、并车前必须检查
发电机和
电网是否适合以下条件:① 双方应有...
为什么
发电机变压器连接
的单元接线可以减小短路电流
答:
这是和母线制接线相比较的。大型机组的额定电流本来就很大(60万机组额定电流约2万安培),母线制是将好几台
发电机
的输出汇总到一条母线上,一旦母线短路,短路电流就会很大,而且短路产生的电动力也非常大,考虑到动稳定和热稳定的因素,造价自然就高了。而单元制机组因为每台发电机有自己的主
变压器
, ...
380伏柴油
发电机
能
接
到
变压器
低压侧的母线排上吗?
答:
1)如果柴油
发电机
是在变压器向母线排供电时启动
连接
,应当装设自同期装置。并同时按两个电源提供的短路电流来校核母线上装设的所有电气元件 2)如果是在变压器停止运行时,才启动柴油发电机,应当
和变压器
低压进线断路器进行连锁,确保柴油发电机发电时,变压器不会发生同时合闸供电。此时母线上所有电气元件...
发电机
中性点
与变压器
的零线
连接
并接地,为什么有很大的电流?
答:
发电机
中性点
与变压器
的零线电压不一致,电阻又很小,产生环流
两台不同功率的同步
发电机
能不能并联向同一
变压器
运行?为什么?_百度...
答:
可以,我本人是搞船舶电站的,我们经常会遇到电站中
发电机
功率不一样,这时我们就需两台功率不一样的发电机并联运行,我们采取的办法是按比例进行负荷分配来的,比如说:一台发电机100kw,一台发电机200KW,并联运行后如果总负载150kw,那么这时让100kw发电机承担50kw负载,200kw那台发电机承担100kw负载就...
励磁
变压器
为什么安装在
发电机
出口端
答:
发电机
是起励建立额定电压后才将开关并网或送出电源,发电机旋转启励建压,励磁
变压器
就要投入,开始励磁稳压工作,只有安装在发电机出口端才能实现这一功能。
发电机
出口的
变压器
内部的接线,为什么靠发电机侧是三角接法型,另外一...
答:
十一、主变
发电机
侧D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。十二、据GB/T6451-1999《三相油浸式电力
变压器
技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《...
与
发电机连接
的升压
变压器
一次侧的额定电压为系统额定电压的多少_百 ...
答:
与
发电机连接
的升压
变压器
一次侧的额定电压为系统额定电压的110%。。根据查询相关信息显示:升压变压器一次侧额定电压与发电机的额定电压相同,二次侧的额定电压为线路额定电压的110%。
<涓婁竴椤