卷材防水屋面卷材的搭接有何要求
防水卷材
相邻短边接缝应错开多少???
答:
1、 同一层相邻两幅
卷材
短边
搭接
缝错开不应小于500mm;2、上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;3、具体标准见:GB 50345-2012《
屋面
工程技术规范》
采用搭接法铺贴
防水卷材
时,上下层
卷材搭接
缝处理不符合
要求
答:
铺贴卷材采用搭接法时,上下层和相邻两幅
卷材的搭接
缝应错开,如图1-1所示。铺贴多叠层卷材时,应使上下层
卷材的搭接
缝错开约1/3~1/2幅卷材宽,同层相邻两幅卷材的搭接缝应错开不小于1500mm。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。图1-1 上下层卷...
屋面卷材防水
施工
要求
答:
高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子
防水卷材的搭接
缝,宜用材性相容的密封材料封严。叠层铺设的各层卷材,在天沟与
屋面
的连接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开,接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。铺贴卷材时不得污染檐口的外侧和墙面。找平层的厚度和技术
要求
应遵守表1-3 的...
屋面
SBS
防水卷材搭接
多少公分
答:
接缝宜留
屋面
或沟侧面宜留沟底坡度超25%拱型屋面窗坡面应尽量避免短边搭接必须短边
搭接搭接
处应采取防止
卷材
滑措施泛水与屋面相交处基层应做钝角(1350)或圆弧(R=50~100mm),
防水
层向垂直面卷高度宜于250mm,300mm 闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于...
防水卷材
长短边
搭接
长度规范 防水卷材常用的有几种
答:
防水卷材长短边搭接长度规范
防水卷材搭接
长度在80-100mm,会根据施工工艺、所用材料、应用范围等来选择合适
的搭接
长度,譬如说在
屋面防水
中使用高聚物改性 沥青
防水卷材的
话,其满粘法上下层搭接长度为80mm,而空铺法、点粘法、条粘法等上下层搭接长度为100mm。防水卷材常用的有几种 1、沥青防水...
卷材防水屋面卷材
满贴时,短边要
搭接
( )。
答:
10cm。铺设柔性
防水
层,选择涂料或
卷材
都可以。其施工条件
要求
基面含水率不大于9%,最佳施工时间是在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验。如做涂料防水,以一布两涂为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层...
防水卷材
施工规范是什么 有哪些注意事项
答:
c、
卷材搭接
纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。e、
卷材的
厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。
防水卷材
施工规范-防水卷材施工规范注意事项 1、 防水基面(找平层)必须坚硬、平整、干燥(含水率不宜大于10%)清洁、不应有反砂及各种尖利物品。2、作业...
关于
屋面卷材防水
施工
要求
的说法,错误的
有
()。
答:
【答案】:B 本题考核知识点为
卷材防水
层
屋面
施工。A选项,卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。B选项,卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。C选项,同一层相邻两幅卷材短边
搭接
缝错开不应小于500mm。D选项,檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向...
卷材搭接
宽度到底该多少??
答:
根据材料不一样,
搭接
宽度也会有所差异。如果是GB50208-2002
防水
工程的话,搭接的宽度应在十厘米以上。如果是GB50207-2002
屋面
工程的话,
卷材
应按照上下层和左右两幅卷材进行错开搭接,具体宽度要以实际面积为准。在作业的时候,尽量使用刷子涂抹,禁止使用滚筒涂刷,并且要等到第一次刷的防水干了之后才...
屋面
工程
卷材防水
层施工要点有哪些
答:
3)铺贴的卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。4)铺贴卷材应平整顺直,
搭接
尺寸准确,不得扭曲、皱折。5)接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。热熔法铺贴卷材应符合下列规定:1)火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材Z 厚度小于3mm的高聚物改性沥青
防水卷材
严禁采用热熔法施工...