卫生间等电位没接怎么办
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
可防止因雷击,漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位
做法采用
卫生间
四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由...
等电位
联结端子箱在
卫生间怎么办
答:
等电位
联结在
卫生间
的做法,要求将可能手碰到的金属构件:暖气管、水管、下水管、基础钢筋联结在一起,再联接到等电位联结的端子箱。因为卫生间有水汽,建议将此箱子放在吊顶或干燥并易检修的位置。如果卫生间很小,我建议也没必要做等电位联结。只要保证卫生间内的电气设备(电热水器)的接地足够好,就...
(住宅楼)接地图中没有
等电位
,平面图中也没有等电位(
卫生间
内有),以图...
答:
不可以不做
我家的装修工人把
卫生间
的
等电位
端子箱用瓷砖给封住了,
怎么办
?有没有...
答:
等电位
端子箱是等电位连接的汇集箱,里面有个等电位连接排,上面有各个墙面插座的地线、防雷以及保护接地线的汇集排。封上了不会影响使用,但是当出现地线故障或者另外增加连接地线时(这种情况很少出现),需要打开端子箱进行检测或者安装。
等电位
连接不接地线这样起到作用吗?
答:
不起作用。 按照规定
等电位
箱是需要跟强电箱里的地线连通的。如果是住宅楼,这个在土建施工时就已经连接好了。等电位箱里有一根接地线和一根25*4镀锌扁铁,地线是连接到总配电箱接地端子上面的,镀锌扁铁是和大楼钢筋网相连的。等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、...
卫生间等电位
一般有几种做法?
答:
(8)
卫生间
管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行
等电位
联结。(9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。(13)复合给水管没必要作等电位联结。(...
等电位
如何安装 为什么
卫生间
一定要装
答:
如果热水器、洗衣机等与水管相连的用电器漏电,其内部火线连接到水管上,那么水管就带电了。此外,有些人习惯将家用电器的地线接在水管上,如果电器漏电,这种危险行为也会导致水管带电。水管在一栋楼宇内是相互联通的,往往一家带电整楼带电,危害很大。虽然水管最终通往地下,但由于管路施工等原因,...
在高级装修的
卫生间
,
等电位
联结支线乱接
答:
在高级装修的
卫生间
内,各种金属部件外观华丽,如果
等电位接
支线乱接则会影响观感质量。因此,需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应在内侧设置专用的等电位连接点,并以专用接线螺栓与暗敷的等电位支线连接,要有标识。连接处螺母应紧固,防松零件要齐全。
卫生间等电位
联结如何
处理
答:
从梁里面的钢筋焊接一条40X4mm的热镀铅扁钢出来,距离水平上面30mm处暗装一个
电位
联结铁盒,与引出来的扁钢连接,再反出一条线,接到配电箱做房间的PE专用线。
装修
等电位
的作用是什么,该
怎么接
呢?
答:
卫生间
在铺水泥地砖之前,需要先做钢筋网。具体做法是:先把小钢筋在地上横竖摆好,它们之间的间距在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。最后再找一条扁铁,扁铁一头和地面钢筋网焊接,另外一头接到
等电位
箱内。如果房子是框架式结构,卫生间水泥地面一般含有钢筋网,并且地面钢筋网和立柱里的钢筋...