卫生间等电位扁铁
建筑物
等电位
联结隐蔽内容、电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容、填些什么...
答:
建筑物
等电位
联结隐蔽内容: 电气分部,等电位联结分项工程,地下一层1~41轴建筑物等电位联结检验批隐蔽验收;1、用40*4、25*4热镀锌
扁铁
四周焊接连通成“环”状;2、焊条的品种(J502),型号(E5003),规格(3.2mm);3、焊接长度。电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容: 电气分部,电线导管、电缆...
塔接地
扁铁
焊接要闭合吗?
答:
可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成
等电位
体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。4、某些塔吊会与楼梯抱箍固定,此时应将抱箍件与楼层的均压环可靠焊接。
等电位
联结安装!急
答:
接地做法看电气设计图纸,
等电位
箱做法见国标图集《等电位联结安装》(02D501-2)
等电位
正确接法
答:
1、使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。2、通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。3、它的...
等电位
连接线有什么用?
答:
但的确这是工艺规范的指引)(本人大量的工程表明,这是非常对的,)浴室接地线(PE线)
等电位
做法:找到浴室柱子部位的主钢筋(同时测量钢筋的接地电阻是优良的),规范要求焊接4*40地带;通常10毫米粗或
扁铁
引接致LEB箱铜排,如没有PE线就不要求引接。然后把浴室金属物件与LEB联结,
什么是桥架的
等电位
联结?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌
扁铁
...
基础防雷接地需要镀锌
扁铁
焊接吗?
答:
还要考虑人工接地体预留、电气设备接地、
等电位
、电梯接地、管道接地等等这些都要引出来做引出连板备用。接地施工全部采用焊接,要搭接焊,搭接长度要求:圆钢搭接长度要大于圆钢直径的6倍,且两面焊接;扁钢搭接长度要大于扁钢宽度的2倍,具3面焊接,埋在土壤里的焊接点要作防腐处理。
...后来为什么有些地方为什么还要做
扁铁
烧在钢筋上?
答:
一个桩作接地体达不到要求,用镀锌扁钢作为地母线,并联多根桩作接地体,才能够达到小于要求的接地电阻。钢筋只是引下线,引下线钢筋还不是接地体。不是把导线插进地下很深就完成了“接地装置”这种概念。
局部
等电位
和总等电位用什么连接?(导线?)什么敷设方式?
答:
镀锌
扁铁
或BV电线穿管,明设或暗设。