卫生间局部等电位用多大的扁钢
等电位
如何安装和接线
答:
等电位连接的注意事项:1、通常会在洗脸盆的底部安装好电位,可使用分支插座做好接地,若
卫生间
出现干湿分离,那建议把电位装到吊顶里面。因为地面潮湿,还有等电位连接,容易造成安全隐患。2、
局部等电位
箱
扁钢
应按底层钢筋接头焊接引入,但是要特别注意要与局部范围之内的柱钢筋、因剪力墙钢筋焊接连接。3...
防雷接地扁铁的焊接长度是多少
答:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
游泳池、有洗浴设施的
卫生间
不按设计要求设置
等电位
联结
答:
1.
卫生间
等电位联结设置 (1)在卫生间内便于检测的位置应设置
局部等电位
(LEB)端子,端子板要同等电位联结干线相连接。(2)LEB线采用BVR—1×4mm。在墙内或地面内穿塑料管暗敷,亦可在墙面或地面内暗敷不小于12mm×4mm的镀锌
扁钢
,并构成环状。(3)联结线与管道的连接采用抱箍连接。抱箍与管道...
卫生间等电位
与总等电位如何连接?
答:
局部等电位不是从属于总等电位的上下级的关系,他们是针对于不同范围内的等电位的称谓,并没有必然的从属联系,
卫生间的局部等电位
没有必要与总等电位连接当然也没有必要直接与大地连接。
车间里的现场
等电位
箱和配电室接地干线有点远 我用电缆连接等电位箱和...
答:
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 等电位联结端子箱 分总等电位和
局部等电位
两种。总等电位联结端子箱一般用于配电室内作重复接地用。
局部电位
联结端子箱一般用于住户的带洗浴设备的
卫生间
内,用于洗浴设备及相关插座的接地。你的是接地等电位,可以用电缆连接等电位箱和配电室...
每个配电箱都需要
等电位
端子箱吗?
答:
等电位端子箱是作为接地的一个中继点,有总等电位端子箱和
局部等电位
端子箱之分。先说局部等电位端子箱,一般用在卫生间,作为有效防止漏电造成的人员受伤害。其端子排要与
卫生间的
底板钢筋连接,有些地区要求更高一点,必须与就近的柱内引下线相接。然后,端子排要与最近的插座的地线相接。其最终目的...
防雷引上线如何跟防雷网连接?
答:
6.带洗浴设施的
卫生间
、浴室、桑拿房采用
局部等电位
联结,从适当的地方引出两根结构主筋至局部等电位箱LEB,局部等电位箱暗装,底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。联结线为BVR1X6PC16。 三.各种接地引线作法规定 1.本工程利用建筑物基础钢筋网作为防雷及电气安全接地体。 2.防雷引下线与接地网(体)...
水电的
等电位
是保护零线还是火线
答:
水电的等电位装置称为“等电位联结端子箱”。家庭居室主要安装于
卫生间
、浴室等潮湿环境,部分厨房也有安装。其内部有安装于
扁钢
上的接线螺丝,扁钢与墙壁和地板内的钢筋连接并做接地连接。其结构参见下面实物示意图 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间、浴室宜做
局部等电位
联结。这些地方的环境潮湿...
等电位
联结隐蔽什么时候做合适?
答:
等电位的联结线在结构内暗敷设,随结构阶段预埋。包括基础部分的总等电位联结干线,以及结构阶段的
局部等电位
联结干线等。在二次砌筑阶段,根据预留甩出
的扁钢
点,安装等电位端子箱。镀锌扁铁需要在进场后向监理报材料报验,基础等电位安装完成后,需填写等电位检验批、接地装置检验批、避雷引下线检验批(...
接地跨接线按处怎么算
答:
一、接地跨接地线按处计算的。跨接就是跨越的意思,如伸缩、沉降缝间的跨越,有一点就计算一处跨接线,所以只有跨越才是,如法兰两片间、铁轨两段间、桥架两段间、丝接防爆电线钢管管箍两端、变形缝两边间等。避雷网与引下线连接、引下线与断接卡连接、
卫生间
金属体与柱主筋或
局部等电位
箱连接都不...