卫生间局部等电位焊接规范
卫生间
的
等电位
连接问题(施工时)怎么解决?
答:
并有漏电保护器保护,所以器具无须做
局部等电位
联结。2.《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是
卫生间
有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。3.混凝土本身不导电,所以不必对里面的钢筋网络进行
焊接
。
...地面上没有钢筋的一层楼
卫生间
该如何做
局部等电位
联结???!!!_百度...
答:
一层地板没有建筑钢筋?不可理解。如果确实没有,那只能按
规范
增加预埋建筑钢筋,直径不小于16mm。
焊接
闭合回路并用热镀锌扁钢25X4引出到
等电位
盒,(丅D28)。
建筑电气工程中,
卫生间等电位
箱安装高度应多少?有没有
规范
规定?
答:
一般房屋的高度为2.8米-2.7米左右,最合适的高度为1.55米左右是最合适的。并没有明确规定要多高。根据使用对象和使用状态,决定位置和高度。插座里的接地线是与配电箱里的接地母排连接。
卫生间
里的
等电位
端子箱是为了防止卫生间内的人身电击事故。它是在卫生间内的
局部
范围内将各种金属管道和金属...
卫生间等电位
有什么用
答:
端子箱在住宅的
卫生间
洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计
规范
》6.5.2规定:卫生间宜作
局部等电位
联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的...
等电位是什么意思,我们施工每个
卫生间
都要求
焊接等电位
答:
等电位
:即等电势,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电...
卫生间等电位
铜排厚度
规范
要求
答:
根据《建筑电气设计
规范
》,
卫生间等电位
铜排应该采用2.5mm或3.0mm的纯铜板材进行制作。根据《民用建筑电气设计
标准
》(GB 50054-2011),卫生间等电位铜排应该符合以下要求:(1) 采用纯铜板制作;(2) 厚度应大于等于2.0毫米;(3) 宽度应大于等于25毫米;(4) 可以通过等电位测试,并且测试结果应该...
卫生间等电位
答:
卫生间
应该做的是
局部等
电压,如果你的卫生间已经不是在原来的位置,那新的卫生间就没了局部等电压,就是拉根镀锌铁过去也没用,只是变成地线而已。
等电位
铜排
焊接规范
有什么要求?
答:
等电位
铜排
焊接规范
工程规范的等电位4*40紫铜排固定于设备支架、电缆桥架上,便于金属结构等就近接地等电位,紫铜排之间采用凯威放热焊接,各设备通过BV525软铜线与等电位铜排连接。详情请咨询凯威防雷接地公司。
卫生间等电位
钢筋如何闭环
答:
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路。
卫生间等电位
钢筋在做闭环时需要四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接,然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊,形成不大于60*60的网格,采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路。闭环系统亦称反馈系统,是将系统输出量的测量值与所期望的给定值相比较...
卫生间等电位
与总等电位如何连接?
答:
局部等电位
不是从属于总等电位的上下级的关系,他们是针对于不同范围内的等电位的称谓,并没有必然的从属联系,
卫生间
的局部等电位没有必要与总等电位连接当然也没有必要直接与大地连接。