55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地短路特点
TV高压熔断器一相熔断和
单相接地
故障的区别
答:
1、在不完全接地端上有所不同。一相熔断:生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。
单相接地
故障:接地端的端点不确定。2、在电压的控制段不同。一相熔断:故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器...
单相接地故障和
单相接地短路
是同一个概念吗?
答:
属于同一概念的。
单相接地
为10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障为配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间
短路
而扩大事故,...
10KV线路过流1段是什么故障
答:
一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内10kV线路中性点不接地运行,所以
单相接地
不会产生接地电流。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、两相短路、
单相短路
和两相
接地短路
。其中两相接地短路是指中性点不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路...
单相接地
保护原理
答:
6kV发电机为中性点不接地系统,当发生定子绕组
单相接地
时,故障点将出现零序电压。下面以A相定子绕组任一点发生金属性接地故障为例进行分析。当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生
接地短路
时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
中性点接地系统和不接地系统 发生
单相接地
时 另两相的电压有什么变化...
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为相电压。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统 发生单相接地时 另两相的电压无变化——中性线不断。中性点不接地系统,发生
单相接地短路
时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统...
单相接地
时,电流怎样分布?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
请教继电保护问题——变压器高压侧
短路
,低压侧有故障电流吗??
答:
1、如电源中点接地,则单相接地构成
单相接地短路
,高压开关跳闸。如电源中点不接地,当高压侧发生单相接地时,低压侧接地相电流为零,其它两相因电压升高根号三倍,所以电流亦增大根号三倍。 当高压侧发生相间短路时,高压开关跳闸。在跳闸前,低压侧两故障相电流为零,非故障相为负荷电流。2、当低压侧...
220kv线路发生
单相
永久性故障有哪些现象,如何处理?
答:
八、事故分析(F侧) 1.大电流接地系统
单相接地短路特点
(1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此故障相电流与大小相等,方向相同。(2)非故障相短路电流为零。(3)单相接地短路故障相电压为零。(4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决...
中性点不
接地
的供电可靠性高吗?
答:
如果
单相短路
是暂时性的,线路接通后对用户恢复供电,如果单相短路时永久性的,继电保护将再一次断开电路。据统计有70%以上短路时暂时性的,因为重合闸的成功率在70%以上。单相短路电流很大,中性点直接
接地
系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加...
配电网
单相接地
故障
短路
电流能达到多大
答:
当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,
单相接地
故障电流将大于三相
短路
故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。