55问答网
所有问题
当前搜索:
单桩竖向抗压承载力
设计时
单桩承载力
如何确定?
答:
有桩的静载荷试验和按静力学公式计算等。
单桩竖向承载力
由桩身材料强度和土对桩支承力综合确定,其中确定土对桩支承力方法主要有:桩的静载荷试验和按静力学公式计算等。单桩的竖向极限承载力标准值为基桩承载力的最基本参数,其他如特征值、设计值都是根据竖向极限承载力标准值计算出来的。
单桩竖向承载力
为3000KN,请问静载需要压几吨?
答:
单桩竖向承载力
为3000KN,静载需要压450~600吨。静载试验采用接近于
竖向抗压
桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以...
嵌岩桩的
单桩竖向承载力
怎么计算
答:
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 以下简称 桩基规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称 基础规范 二、
单桩竖向抗压承载力
估算 1. 计算参数表 土层 计算厚度li(m) 极限侧阻力qsik(kPa) 极限端阻力qpk(kPa)1 3.00 17 0 2 3.00 26 0 3 3.00 29 0 4 3.00 32 0 5...
预制桩桩身完整性和
单桩竖向抗压承载力
检测有哪些规定?
答:
1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入管桩内腔对桩身完整性进行检查。2 符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载试验进行
单桩竖向抗压承载力
检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3 根,当总桩数在50 根...
单桩竖向承载力
特征值1800KN静载配重是多少?
答:
静载配重是极限值的1.2倍,极限值是特征值的2倍,配重量为4320kN。沉降相对稳定标准:每一小时的沉降不超过0.1mm,并连续出现两次(由1.5h内连续三次观测值计算), 认为已达到相对稳定,可加下一级荷载。静载试验采用接近于
竖向抗压
桩的实际工作条件的试验方法,确定
单桩竖向
(抗压)极限
承载力
,...
桩基础施工完毕后必须进行
单桩竖向抗压承载力
和桩身完整性检测试验,这...
答:
单桩竖向承载力
按1%计算同时不少于三根,这个试验是指打试桩, 桩身完整性检测是每个桩都要检测,检测方法为小应变检测.
单桩竖向承载力
试验有哪些方法
答:
基本原理 单桩竖向静载荷试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求
单桩竖向抗压承载力
特征值等参数。荷载的测量可用荷载传感器直接测定,或采用并联于千斤顶油路...
影响
单桩竖向承载力
的主要因素有哪些
答:
影响单桩水平承载力的因素很多,主要是桩的截面刚度、材料强度、桩侧土质条件、桩的入土深度以及桩顶约束情况。桩基一般都承受有竖向荷载、水平荷载和力矩的作用,因此在设计中除了要考虑其竖向承载力之外,还必须考虑其承受水平荷载的能力。单桩承载力 ,
单桩竖向承载力
, 承载力 , 沉降单桩的竖向极限...
单桩竖向承载力
加压时间
答:
25小时以上。根据查询单桩静载试验对相关信息得知,
单桩竖向
承载力加压时间25小时以上。静载试验法能够直接检测单桩的
竖向抗压承载力
,因为基桩的核心指标是承载力,桩基工程分类很多,按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。
单桩竖向抗压承载力
少于设计值时怎么处理?
答:
单桩竖向承载力
少于设计值时应由设计人员重新验算,如能满足承载力要求的,可以不作处理,如不能满足设计承载力要求的,则单桩承载力按试验值进行调整设计,或者增加桩的密度(深度 ,桩径)处理.
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
轻型动力触探检测地基承载力
压桩力和桩承载力
250方桩单桩竖向抗拔承载力
单桩竖向抗压承载力静载试验