55问答网
所有问题
当前搜索:
单台三相高压电容器的电容元件组
能不能帮忙介绍一下
电容
电抗器啊!谢谢
答:
集合式
电容器
: BAMH11/ —1200—1×3W
三相
集合式,采用内熔丝保护(BFM表示二芳基乙烷浸渍的聚丙烯薄膜全膜介质)了解集合式电容器及全膜电容器:集合式电容器是将
单台
壳式电容器经串并联后装入大油箱内并充以绝缘油制成。1996年已占到
高压
并联电容器年产量的20%。其优点是结构紧凑占地面积小,接头少,安装和运行...
电容器组
的安全问题
答:
导致箱壳、瓷导管爆炸。另外,谐波过电压与操作过电压能直接引起电容器爆炸。防止电容器爆炸的措施如下:(1)给电容器配置熔丝加以保护。对于
单台电容器
,熔丝的额定电流可按电容器额定电流的1.5~2.5倍选定;对于
电容器组
(一般不超过4台),熔丝的额定电流可按本组电容器额定电流的1....
高压电容器
里面有多少银
答:
没有银。通常情况下,陶瓷、玻璃、云母等无机介质电容含银,
高压电容器
里面没有银,高压电容器是指出线瓷套管、
电容元件组
和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
电力
电容器
保护技术
答:
过电压元件的整定范围为 1.1~1.3倍额定电压,同时动作时间应小于电容器允许的过电压时间。 按照我国国标的强制规范,容器工频过电压以及其相应的允许运行时间如表1所示。 4 不平衡保护技术 在一组电容器中,由于故障切除或者一部分电容器发生短路后,剩余
的电容器
承受的电压大小和
电容器组
的接线方式、每组并联的台数、...
功率因数补偿原理
答:
如电磁元件建立磁场占用的电能,
电容器
建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在
电容元件
中作功时,电流超前电压90°.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小, 无功...
电容器
调试怎么计算?
答:
问题一:电容器调试定额的计量单位为"组",何为"一组 我觉着可理解为控制器信号一路里
的电容器
,通常这一路里是1台,但也有2台或多台并接使用的,用“组”来表示,而不用台来表示,应该是有被控制的一致性,即给出控制信号,同组都会受到控制。问题二:电容补偿柜怎么调试 接上电源
三相
四线...
电容
补偿的设计参考
答:
(我们行业内接触的最大的是
单台
30Kvar
的电容器组
,一个柜内可安装12组。我们补偿前大约COSφ1=0.75,相应的tgφ1=0.882,则Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=Pe*(0.882-0.483)=Pe*(0.399)=XXX(Kvar),市面上的价格大约是每Kvar=220元。) 一、概述GWB-Z型
高压
无功自动补偿装置,适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等...
造成运行中的
高压电容器
发热的原因之一是
答:
根据百度教育资料显示,[单选题]造成运行中的
高压电容器
发热的原因之一是()。A.内部发生局部放电。B.频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响。C.外壳机械损伤。正确选项是频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响,本题来源:2023年高压电工参考题库含答案。高压电容器是指出线瓷套管、
电容元件组
和外壳等组成的...
停电时为什么要先停
电容器组
开关?
答:
先停
电容器组
开关原因:1、电容是储能元件,电力电容器容量很大,在低压和
高压
系统中放电一般靠放电线圈和内放电电阻来放电,停电时如果不先断掉电容,电容器就转化成一个电源。与系统形成回路,放电会危及设备及人身安全。2、电容器相当于一个负载,一般情况下,是不允许带负荷停电的。这是基本电力安全...
请提供国家电网公司有关供电设备评级的标准
答:
3.2.3.1
高压
配电线路,以干线、支干线、支线三级划分单元,设有电气断开点的支干线。分支线应包括在上一级单元中,评级内容应包括负荷开关,跌落熔断器等。3.2.3.2 配电变压器,以台(千伏安)为单元,
电容器
以组为单元。3.2.4 其它3.2.4.1 远动和通讯设备的单元划分和评级按地调的规定进行,由调度另立。3.2.4.2 藕合...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护
实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。
保护电压互感器的高压熔断器额定电流
星形接线相电压与线电压的关系
用数字万用表测量直流电压是极性
重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。
钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。
高压设备发生接地时,室内不得接近故障点
对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取