我的设备的总功率是600kw该选用多大
容量
的
变压器
?
答:
它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相
变压器
而言,额定
容量
等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及冲击都太大,电网成受不了,一启动就会老跳闸。
1300KW装机
容量
如何选择
变压器
答:
1、如果用电负荷为1300kW,功率因数假定为0.85,则该负荷下的视在
容量
为:S1=有功功率/功率因数=1300/0.85=1529(kVA)2、
变压器
的效率在“铜损=铁损”的时候,一般在70%左右时
最高
,所以变压器的容量可选:S2=S1/S1=1529/0.7=2185(kVA)3、所以应该选择2000kVA的变压器,在实际选择中还要...
s11
变压器
有35KV?
最大容量
是多少?
答:
我所见的是S11-50~1600KVA的但都是10KV的,没注意是否有35KV的...
变压器
的
容量
考虑的是单台用电器的
最大
功率还是所有用电器的功率之和...
答:
变压器
的
容量
考虑的是所有用电器的功率之和;再考虑所有用电器不是同时工作的;所有同时工作用电器需用的电功率---再计算成容量---一般变压器工作在50-60%额定容量时效率
最高
。那就可以根据自己单位的情况选择变压器了。---要求效率高,按60%的负荷量选;要求投资小一点,按80%的负荷量选。
主
变压器容量
的计算
答:
如果是2台容量2.5MVA水轮发电机组,主变容量肯定是2.5X2=5MVA=5000KVA.但水轮发电机组标注的是有功功率,应该是2.5MW
变压器容量
S=P/cosΦ=2.5X2/0.8=6.25MVA=625KVA
一台1000VA的行灯
变压器
,初级三个端子为0、220、380,当接在220V时,最...
答:
容量
没有改变只是初级380V它的线小而220V需要的线大如果电流过大会容易烧掉..如果只用220V建议做台初级只有0V220V的
变压器容量
单位KVA?
答:
kVA 等价于由那条线路的电压产生的在一条电路中的电流,通常在
变压器
中衡量,也就说他是一个电流的单位。而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。额定
容量
表示在额定工作条件下变压器输出功率的保证值,是变压器的视在功率。即变压器输出
最大
电功率的能力,不能将变压器的实际输出功率与容量相...
150千瓦的电机用多大的
变压器
答:
如果
单个
电气设备的容量不超过
变压器容量
的25%,则200kVA的变压器容量就足够了。当单个电力设备的容量大于变压器容量的25%时,应分析电力设备的负荷是否同时启动。如果同时启动负荷,建议变压器容量越
高
越好。如果需要较长的供电距离,变压器的阻抗越小越好。
配电所
变压器容量
如何配置?例功率630千瓦
答:
一台变压器
变压器容量
要≥计算负荷S30(半小时内用电设备的
最大
负荷)两台变压器 任意一台单独运行时所提供的容量约为S30的0.6倍——0.7倍 半小时内用电设备的最大有功功率负荷计算公式 P30=abp/cd a代表设备组的同时系数,即设备组在最大负荷时运行的设备容量与全部设备容量之比 b代表设备组的...
变电站中110kv配电
变压器最
小多大
容量
?
答:
至于变压器的选择,110kV的
容量
规格并非一成不变,需要根据电网规划、负荷预测以及设备的可靠性来确定。小型变压器适用于低负荷区域,而大型变压器则能满足大规模电力供应。总的来说,容量的决定是一个细致的技术评估过程,旨在提供最优的电力供应解决方案。以上便是关于110kV
变压器最
小容量的一般指导,希望能...