55问答网
所有问题
当前搜索:
励磁系统故障的原因及处理
三相十一干瓦柴油发电机输出电压只有一百八十伏怎么维修?
答:
柴油发动机正常运行时,三相交流同步发电机输出电压很低 造成
的故障原因分析
〈1〉检查手动/自动调压部分正常;〈2〉启动柴油发动机,用直流12V电压E+、E-充磁数秒,输出电压390V。停止充磁,输出电压仍然;〈3〉用万用表测量二极管〈正向导通、反向截止〉正常,
励磁
部分定子绕阻12欧姆。
故障处理的
维修...
EV行驶无力、电机发热
的故障原因
有哪些?
答:
可能
的原因
有:电机电枢绕组有局部短路或接地、
励磁
线圈局部短路或接地,引起电磁转 矩减弱,使汽车行驶缓慢。也可能是换向器部分烧蚀,电刷磨损严重或弹簧弹力不足、控制器 失效、电枢轴变形卡滞等引起。
什么是发电机的进相运行,欠励,失磁?三者有什么关系呢?
答:
失磁:应该是
励磁系统
有
故障
,造成励磁机失去励磁。进相:应该是励磁系统调节的后果,从系统吸收无功。欠励:是励磁系统电流过小, 与使用电流的大小有关!前面两个相同点就是都从系统吸收无功。失磁多,进相少。失磁不受控制,进相是受控制的。说说失磁吧,转子失去了励磁电流,转子和定子之间瞬间失去...
发电机转子安装前后需要测量哪些不部位的阻值
答:
发电机失磁后,是否可以继续运行,与失磁运行的发电机容量
和系统
容量的大小有关。大容量的发电机失磁后,应立即从电网中切除,停机
处理
。发电机容量较小,电网容量较大,一般允许发电机在短时间内,低负荷下失磁运行,以待处理失磁
故障
。 对于允许
励磁
运行的发电机,发生失磁故障后,应立即减小发电机负荷,使定子电流的...
发电机
的励磁系统
是怎样工作的?
答:
同步发电机转子
励磁系统
通常采用三相全控桥式整流电路,工作原理如下:控制角移位器(ASR)将输入的直流电压(如果发电机是接在无穷大系统上,则这个电压就是一直流电压)移位,然后输出到整流桥。在全控桥整流电路中,这个移位的直流电压被六个晶体管整流器整流。当控制角移位器的输出电压改变时,整流器的...
同步发电机失去同步
的原因
有哪些?
答:
当发生振荡或失步时,应迅速判断是否为本厂误操作引起,并观察是否有某台发电机发生了失磁。如本厂情况正常,应了解
系统
是否发生
故障
,以判断发生振荡或失步
的原因
。发电机发生振荡或失磁
的处理
如下:a)如果不是某台发电机失磁引起,则应立即增加发电机的
励磁
电流,以提高发电机电动势,增加功率极限,...
发电机失磁后
的
现象、后果
和处理
方法是什么?
答:
因而目前对发电机失磁有两种
处理
方法:(1)凡本类型机组进行过失磁试验,证明可以短时间无
励磁
运行的,失磁后应在规定时间之内减少有功功率至规定值.(2)若厂用电电压过低,应将厂负荷倒至备用电源带,然后迅速查找失磁
原因
并加以消除,恢复同步;未进行过失磁试验或经试验及论证不适于无励磁运行的机组...
励磁系统
由哪些部分组成?其工作原理是什么
答:
励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。
励磁系统的
主要作用有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现
故障
...
发电机内部短路是怎么造成的?
答:
短路了还要外部电流干嘛?短路后也要看在哪里短的,如果刚好在输出短外部当然没有电流了,不然也不叫短路,短路:电流不经过负载直接回到电源的令一端.发电机线圈内部短路,
励磁
线圈短路就无磁场,熔断器熔丝烧断,严重的会烧坏线圈的,假如电枢线圈短路就没有电流输出了,还会烧坏电枢的,检查你的发电扣...
1.发电机组运行中
励磁
功率柜冷却风机停运时,如何
处理
?
答:
就只有停机了,一些励磁厂商说这是还可以带
故障
短时间运行,是比较冒险的事情,应立即停机。上述情况的自动运行选择是在
励磁系统
调试时设置的,就像开功率柜柜门是否停机一样,都可以根据用户自己的想法设置。外国喜欢设置成开柜门就停机,而我国用户喜欢设置成开柜门报警,但不停机。对风机故障后
的处理
也是...