55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙水平筋与框架柱的锚固
钢筋
的详细知识
答:
(暗梁、连梁墙身
水平筋
照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+
锚固
长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
水平钢筋
根数=层高/间距+1(...
剪力墙
内外侧
水平筋
伸入约束边缘柱、构造边缘
柱的
长度分别是多少?要...
答:
但要注意了:不要把
剪力墙的
转角墙(
柱
)当成剪力墙内外侧
水平筋
伸入约束边缘柱、构造边缘柱对待!否则是大错特错了(工地上常出现这种弯折10d、弯折15d这种差错),故您的问一定把什么柱分清,且特别注意读懂68页上的图:转角墙(一)、(二)、(三),因它里边也有柱,故我答您时超图集用了...
剪力墙
第一根竖向
钢筋
离暗
柱的
距离的规定是多少,第一道
水平筋
距离板面是...
答:
“但是下面的竖向分布筋间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。第一根竖向钢筋在距离暗柱边缘一个布置间距处开始布置;第一根水平钢筋在距离地面(基础顶面)50mm处开始布置。
剪力墙水平钢筋
起步距一般为50mm,垂直筋起步是S(
墙柱
主
筋与
剪力墙纵筋之间距离)。
梁
钢筋锚固
答:
8、 暗柱和墙顶层
锚固
为Lae (自板底)。9、
框
支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae;10、 墙水平筋伸入端
柱的
长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE;11、
剪力墙水平筋
应伸至墙端,并向内水平面弯折...
钢筋
算量怎么算
答:
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主
筋锚固
长度≥Lae;4、梁中部筋伸至梁端部
水平
直锚,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造
钢筋与
抗扭钢筋处理
与框架
梁一致。二、
剪力墙
在钢筋工程量计算中...
剪力墙
第一根竖向
钢筋
离暗
柱的
是采用弯锚还是直锚,锚固长度是多...
答:
例如抗震KZ中主变截面位置纵向钢筋构造图集03G101-1 P38页 2、可以让多出的钢筋直锚到上边的小柱不用跟其他的钢筋搭接,小柱的四根钢筋你可以根据需要设置间距预埋或者搭接到大
柱的钢筋
,注意搭接时相邻钢筋的连接点要交错 c都不同时结合上两种情况综合去
锚固
...
顶层连梁遇构造边缘
柱柱
箍筋要加设吗?柱是锚入梁内吗
答:
短肢剪力墙结构施工过程中,施工单位只是将
框架
梁四根角筋锚入墙肢内一个
锚固
长度,而未按设计要求将框架梁四根角筋在墙肢内拉通。这个设计要求一般都写在结构设计总说明,这就要求施工、监理人员认真读懂结构设计总说明,按照设计要求进行施工。4、剪力墙暗梁和连梁内漏设
剪力墙水平钢筋
及拉钩 根据03G101...
剪力墙水平钢筋
遇见约束边缘构件,是不是只要达到一个
锚固
长度还是必须要...
答:
剪力墙水平钢筋
遇见约束边缘构件,是必须达到一个
锚固
长度,还必须要伸到构件竖向钢筋的内侧再弯锚,两个条件都要满足。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 13 6 ytzm19645 采纳率:70% 来自团队:艺筑 擅长: 建筑学 物理学 数学 工程技术科学 理工学科 其他...