55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙构造要求
预制
剪力墙
开洞的
构造要求
?
答:
1、开洞位置应尽量避免在
剪力墙
的边缘部位和受力集中部位,以减小对剪力墙整体受力性能的影响。2、开洞尺寸应根据实际需要进行设计,同时要满足
结构
安全和使用功能的
要求
。3、开洞处应设置加强钢筋,以提高洞口周边的承载能力和抗震性能。4、洞口周边应设置混凝土边框,以保证洞口与剪力墙的整体连接。5、...
装配式混凝土
剪力墙结构构造要求
有哪些
答:
夹心保温外墙板构造图 三、预制悬挂式和侧连式外墙板及连接应符合下列的
构造要求
:1、悬挂式预制外挂墙板的厚度不宜小于150mm,且宜采用双层双向配筋,竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.2% 。2、预制外墙板顶部应与梁设置
剪力
键和连接钢筋。连接钢筋不应小于ф10@200,上筋锚固长度不应小于LaE,下...
剪力墙结构
底部加强区钢筋
构造要求
?
答:
3. 洞口处理:对于墙体的洞口,应在周边设置加强筋,洞口上下及两侧的钢筋应加强锚固并连续通过。4. 钢筋保护层:为保证钢筋与混凝土的良好结合及防止钢筋腐蚀,应加强区钢筋的保护层厚度要符合规范要求。综上所述,
剪力墙结构
底部加强区的钢筋
构造要求
严格,涉及到钢筋的规格、布置、锚固、连接等多个方面...
小高层住宅
结构剪力墙
配筋以及
构造
设计?
答:
本节仅就
构造
边缘构件的配筋作一点讨论。笔者认为首先要区分
剪力墙
的受力特性及类别,即:普通剪力墙(长墙),短肢剪力墙,小墙肢和一个方向长肢墙而另一方向属短肢墙来区别对待配筋。对于普通剪力墙,其暗柱配筋满足规范
要求
的最小配筋率,建议加强区0.7﹪,一般部位0.5﹪。对于短肢剪力墙,应按...
剪刀墙的
结构
要点
答:
A级高度乙类、丙类高层建筑的
剪力墙结构
最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、...
剪力墙
钢筋
构造
都有哪些
要求
答:
1、
剪力墙
钢筋
构造
一般分为:墙柱、墙身、墙梁;2、墙柱:根部钢筋锚固构造、柱身构造、节点构造;3、墙身:根部钢筋锚固构造、墙身构造、节点构造,墙身开洞或龛的构造;4、连梁、暗梁、边框梁以及梁开洞构造。
剪力
强的厚度在设计
要求
?
答:
剪力强的厚度在设计中是如何要求的?
剪力墙
的厚度一般是根据结构的刚度、承载能力以及
构造要求
确定的;对于有抗震设防要求的剪力墙,其在底部加强区的厚度宜适当增大。剪力墙底部加强区高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层的较大值,且不大于15m。剪力墙的厚度及尺寸应满足下列最低要求:(1)抗震等级为...
剪力墙
竖向钢筋底部
构造
答:
3、综合分析“抗规”、“砼规”和“高规”设计约束边缘构件时,框剪结构、框支结构。根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区
剪力墙结构
的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条
要求
剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于 160mm,当墙端头无翼墙或...
剪力墙构造
边缘的构件范围分析?
答:
剪力墙构造
边缘构件的范围有哪些?1 竖向配筋应满足正截面受压(受拉)承载力的
要求
;2 当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;3 箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。4 抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑...
剪力墙
施工的要点?
答:
但从节材设计的角度考虑,L形、T形等形式的翼墙长度不宜过长,满足相关规范的基本
要求
即可。一字墙因其面外稳定性较差,且对于住宅类高层
剪力墙结构
,墙厚往往受限,若结构底部墙肢的轴压比较大或面外单边搭接框架梁,则墙肢在地震作用下容易发生失稳破坏,故设计过程中宜尽量少用一字剪力墙。05 剪力...