55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙收头锚固做法图集
筒仓内
剪力墙
竖向钢筋直锚到顶板直锚,
锚固
长度够可不可以不弯沟(无梁...
答:
要回答这个问题先要确认是不是
剪力墙
?剪力墙的竖向钢筋只有以插筋的形式插入基础或连梁时才有
锚固
存在。剪力墙的竖向钢筋到顶板时只有
收头
,在板顶弯折≥12d完成收头。见11G101-1第70页。
屋面梁遇到
收头
的
剪力墙
可以直锚吗?
答:
一般
剪力墙
也就200宽度,如果和剪力墙平齐 可以 但是垂直的话 一般不满足直锚,需要打弯钩
剪力墙
水平筋在内侧,GBZ一(1)水平筋能直接铆入柱内吗?恳请老师指教一下...
答:
剪力墙
水平分布筋不可能在竖向分布筋内侧!剪力墙水平分布筋与GBZ(构造边缘构件)没有
锚固
关系,只可能有
收头做法
;剪力墙的构造边缘构件分好几种,题主应截图片上传,才能讨论;请查看16G101-1或11G101-1
图集
。
屋面梁与
剪力墙
配筋,如果两侧都是墙体,底铁按LAE算,上铁深入剪力墙多少...
答:
两端丁着支承在
剪力墙上
的屋面梁,不是框架梁,应按照非框架梁的
锚固
办理。即底筋深入支座≧12d,负筋伸过支座到对边弯折15D。
剪力墙
顶部(有暗梁)纵筋锚入板内这个
做法
能否改为板筋锚入剪力墙内...
答:
墙的纵筋弯折进入板里,是墙到顶了的
收头
构造,不应称为
锚固
入板里。暗梁是墙的组成件,也就是墙的部分,楼主说墙的竖向分布筋锚入暗梁里,等于是墙自己的钢筋锚固在自己身上的一部分里,这不合逻辑。墙是板的支座,板的钢筋就必须锚固进墙里。(锚入暗梁也就是锚固进墙里了)
剪力墙
水平分布筋伸入约束边缘柱时长度
答:
对此,06G901-1进行了补充,就是说墙的外侧水平钢筋也可以锚入暗柱中,就是说外侧水平钢筋应该伸至暗柱最外侧的钢筋内侧做90度弯,90度弯锚长度不得小于0.8倍的钢筋抗震
锚固
长度。三、对
剪力墙
拉筋的起始位置及布置的平面形状做了规定,拉筋应该从每一楼层楼面向上的剪力墙第二道水平钢筋开始布置,墙...
高层建筑
剪力墙
水平筋如果是带肋钢筋,是否需要直角弯钩?竖向筋如果是带...
答:
不需要直角弯钩。高层建筑、
剪力墙
水平筋都是带肋钢筋,墙转直角弯时,外边的钢筋当然顺着转直角弯,但不是弯钩,内排的水平筋分布筋见11G101-1。竖向筋如果是带肋钢筋,不但允许绑扎搭接,还允许在楼层搭接百分率100%;搭接长度1.2La. 水平分布筋有墙端
收头
,基本没有需要
锚固
的。带肋钢筋是用...
剪力墙
暗柱封顶
锚固
laE是从梁底算起还是从板底算起。
答:
剪力墙
暗柱到顶有
收头
而无
锚固
laE。暗柱是墙肢的边缘构件,次梁的端跨不可单面丁着(正交)搭在墙面上,必要时次梁的钢筋应铰接在墙上,没有完整锚固laE的构造。
图集
上没有,应由工程设计出大样。
剪力墙
在连梁上部如何
锚固
答:
1、
剪力墙
是从基础一直到顶的,其竖向分布筋只有基础才有
锚固
的事,或者不落地的剪力墙只有框支梁处有锚固的事外,没有锚固的事!2、顶层的剪力墙怎么可能比顶层连梁更高呢?剪力墙到了顶,也只有在顶板里的12d弯折
收头
。不明白楼主说的是什么?
剪力墙
边缘构件(暗柱),柱筋接头留设在非搭接区的处理办法
答:
1、首先,钢筋电渣压力焊不合格,应在该部位处理。(如果没有处理,以后要注意)一般情况下:现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连 接,或采用焊接及机械连接
方法
补接。补接,就是要补够高度和强度,就不会出现你说的情况。2、你说的处理方法也勉强可以。