55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙和填充墙之间的裂缝
梁与
墙体之间
有横向
的裂缝
长有3到4米,
剪力墙与填充墙
接处有竖向的裂缝4...
答:
如果有确切的证明,是因为地震造成的,那跟开发商责任不大。如果没有的话,你可以找房屋质量鉴定检测部门,查验一下是否是主体
开裂
,如果是的话开发商要负责任,让他修,按照《房屋建筑工程质量保修办法》第七条 在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为...
如何解决
剪力墙和填充墙的裂缝
问题?
答:
使用弹性腻子加宽网格带
剪力墙与填充墙之间裂缝
属于终身保修吗?
答:
不属于终身保修范围,原则上是竣工验收后2年以内。
怎样防止
填充墙
而产生
的裂缝
?
答:
待沉降一周后再砌筑最上层的立砖。砌筑时应按照规定放置拉结筋,砂浆要饱满。2、粉刷前在框架柱与墙之间或
剪力墙与填充墙之间
钉上钢筋网片,φ4@150,或者是用做筛子用的金属网,每边各压墙或柱500mm,用水泥砂浆抹面压光。能做到这些,不能保证100%不出现
裂缝
,一定会有满意的效果。
...还是埋电线开的缝?位置正好处在
剪力墙和填充墙
交汇的位置上。对...
答:
混凝土
与填充墙
两种不同材料的伸缩性不同,不可能同步互补,为了消除两者相接触部位
的裂缝
,前辈已下尽了功夫,后辈正在继续努力,尚无完美的良方。能真正按照已有的操作步骤施工的,裂缝出现晚,程度比较良性,不按已有规定方法而只顾抢进度的结果,显然恶劣。这种裂缝虽然不直接影响房屋安全,但实在不受瞻...
墙体开裂
怎么办啊
答:
商品房的新房保质期一般都是两年,因此,对于交房不超过两年的房子基础
墙体开裂
,只要不是人为因素造成的,应该找开发商解决问题,1,现在新房多数是框架或剪框结构,墙体是后做的
填充墙
,在交房时还看不到
裂缝
,时间一长由于不同材料收缩的原因,裂缝就显现了。横向多在梁和墙体交接处,竖向多在
剪力墙
处...
谈高层建筑
填充墙的裂缝
控制?
答:
1.应严格控制抹灰时间,只有待
填充墙
砌筑完毕1个月后方能抹灰,这样就不会因墙体收缩而引起抹灰层
的开裂
。2.墙体抹灰过程:抹灰前应将砌块墙面的灰缝、孔洞、凹槽填补密实、整平、清除浮灰,并用1:1水泥砂浆拉毛墙面。在砌块墙身与混凝土梁、柱、
剪力墙
交接处,门窗洞边框处和阴角外钉挂10mm×10mm...
墙体开裂
,是否正常?
答:
不正常
剪力墙
外墙面渗水多为施工后的模板穿墙螺栓孔封堵不严引起;而多孔砖外墙面渗水主要是砌筑灰缝不饱满,有空头缝或外实内空;同时有的多孔砖质量差、表面有
裂纹
,用作外墙面时未进行认真挑选而留下隐患。另外,质监部门在调查住宅质量工程投诉中发现,其中发生内外
墙开裂
和渗水的大多采用了新型墙体...
填充墙
砌筑墙面抹灰
裂缝
,起壳通病防治要点有哪些
答:
5.砌块砌筑时,在门窗洞口两侧设置抱框柱或构造柱,以便固定门窗框。6.
填充墙与
梁、柱、板和
剪力墙
连接处要用砂浆或细石混凝土嵌缝,并且骑缝加钉400mm宽的钢丝网片,每侧各200mm。7.为防止洞口下八字
裂缝
,在墙体洞口下部放置2φ6钢筋,伸进洞口两边长度,每边不得小于500mm。8.在加气混凝土砌块...
专业人士回答:
剪力墙
框架结构共4层,一楼每户的窗户都有贯通地面
的裂纹
...
答:
没有在窗台内设置窗台压顶,或者说设置压顶只是素混凝土,里面没有钢筋导致此处产生
开裂
。2.
填充墙和
主体
之间
没有植筋,你家这个窗户的边刚好又靠近主体结构,本身两种结构不同收缩率会产生
裂缝
,又未植筋来加强薄弱环节的处理,所以像现在样子,针对以上情况你可以砸开看看在进行下一步处理 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙与普通墙中间有个缝
墙上出现裂缝预示什么
剪力墙竖向贯穿裂缝处理方案
剪力墙与连梁交接处出现裂缝
剪力墙开裂正常吗
剪力墙和砖墙连接裂缝怎么办
地基沉降不均墙体裂缝怎么办
剪力墙横向裂缝的原因
剪力墙窗洞口斜角裂缝