55问答网
所有问题
当前搜索:
内支撑基坑支护
基坑支护
结构的承载能力极限状态设计的两个表达式分别针对什么对象...
答:
基坑支护
设计时,首先应当依据基坑深度、工程水文地质条件、环境条件和使用条件等合理划分基坑侧壁安全等级,然后综合基坑侧壁安全等级、施工、气候条件、工期要求、造价等因素合理选择支护结构类型。同一基坑的不同侧壁可分别确定为不同的安全等级,并依据侧壁安全等级分别进行设计。但当采用
内支撑
支护体系时,...
在深
基坑支护
结构选型中,应遵循的原则有哪些
答:
(7)、土方工程施工前,应采取有效的地下水控制措施。
基坑内
地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m。(8)、基坑开挖的分层厚度应控制在3m以内,并应配合
支护
结构的设置和施工的要求,临近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖。(9)、设有
内支撑
的基坑开挖应遵循“先撑后挖、限时...
什么情况下需要
基坑支护
。
视频时间 16:33
钢筋混凝土
内支撑
与钢管内支撑各自的优缺点有哪些?
答:
一钢筋混凝土
内支撑
:优点:①发挥材料的优点。②加快土方挖运速度。③降低工程造价。④不受周边场地不足的限制 缺点:①自重大。②不易于材料的回收,对环境有害。③造价比钢内支撑稍贵。钢管内支撑:优点:①自重轻,利于施工。②造价低,可回收利用,保护环境。缺点:①刚度小,易失稳,需要竖向...
内支撑
位移允许值
答:
题主想询问的是“
内支撑
位移允许值是多少吗”?20MM。根据查询基坑建设规范内容显示,内支撑是
基坑支护
的一种方法,主要作用防止基坑塌方,确保建筑物基础施工时的安全环境,在内支撑的过程中,位移的允许值一般是20MM,位移距离是较小的,需要根据实际情况进行决定。
基坑支护
什么时候拆除
答:
基坑内
地下结构工程施工完成,并将基坑与地下结构外墙间空隙回填后即可拆除
基坑支护
。基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护,深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网...
基坑支护
和桩基工程都包括哪些内容,哪些步骤?外行一窍不通,恳请帮忙通...
答:
搅拌桩就只有止水这个作用、护坡桩是
基坑
上用的,工程桩是主楼和地下室的桩;
内支撑
只用在超深基坑中,一般用钢梁对撑或者斜撑,方式很多的,还有逆施工的;泥浆外排就是外运,正循环和反循环是一种施工机械的一种施工方式,一般的钻机是没有的反循环的,只有正循环;施工顺利:打工程桩、打围护桩、...
浅
基坑支护
形式和适用条件有哪些?
答:
排桩
支护
:通常由围护墙、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。适用于
基坑
侧壁安全等级为一级、二级、三级,可采取降水或止水帷幕的基坑;地下连续墙:可与
内支撑
、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。宜同时用...
超实用的地基与基础工程施工技术?
答:
基坑
整体采用护坡桩结合5道混凝土
内支撑
的
支护
形式,止水采用高压旋喷结合袖阀管注浆的组合式止水帷幕。05超深基坑二次开挖槽底复合止水帷幕超深基坑槽底复合止水帷幕施工技术是在基坑开挖至槽底后,在坑底内侧周边工作面,从上往下采用高压旋喷工艺处理上部土层、全风化、强风化岩层等;下部的中风化岩、微风化岩裂隙...
基坑支护
都要套哪些定额?
答:
基坑支护
定额需要根据施工方案来定,计划开挖用喷锚支护(喷射砼、注浆锚杆、挂网),还是钢板桩还是其他。有方案才能有相关子目。常见的基坑支护定额主要有:1、排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;2、地下连续墙支护,地连墙+
支撑
;3、水泥挡土墙;4、土钉墙(喷锚支护);5、逆作拱墙;...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜