55问答网
所有问题
当前搜索:
关于变压器的叙述错误的是
有关
灯丝
变压器
,
叙述错误的是
()
答:
有关
灯丝
变压器
,
叙述错误的是
()A.X线管和整流管所用的灯丝变压器,都是降压变压器 B.灯丝变压器要有足够的容量 C.灯丝变压器初、次级应有良好的绝缘 D.当高压变压器通电时,灯丝变压器次级电位并不高 E.灯丝变压器初级电压在100~200V之间,次级电压在5~12V之间 正确答案:D ...
对X线机用高压
变压器
,
错误的叙述是
答:
【答案】:D 诊断用X线机高压
变压器
一般按最大容量的1/5~1/3设计。
...保护及操作电器的低压
变压器的
保护,下列哪项
叙述是不正确的
...
答:
【答案】:B 根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第8.5.2条第1款规定,电流速断保护,用于保护
变压器
绕组内及引出线上的相间短路故障。由熔断器按熔断特性曲线实现。第8.5.2条第2款规定,瓦斯保护,800kVA及以上的油浸变压器应装设瓦斯保护。当内故障产生轻微瓦斯或油面下降时...
下列
关于变压器
布置
的叙述
,哪些是正确的?( )
答:
【答案】:C、D A项,根据《高压配电装置设计规范》(DL/T 5352—2018)第5.5.6条规定,66kV屋外油浸
变压器
最小间距为6m。B项,第5.4.6条规定,设置于室内的无外壳干式变压器,其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。C项,第5.5....
...则下列
叙述
中正确
的是
( )A.升压
变压器的
原线圈中的电流与
答:
故A
错误
.B、升压变压器副线圈匝数多于原线圈,故输出电压大于降压
变压器的
输入电压;故B正确;C、当用户用电器的总电阻值减少时,输出功率增加,输送的电流增加,输电线上损失的功率增大,故C正确.D、输电线上的电流由P=UI可求出,故其大小与匝数及输送功率都有关系;故D错误;故选:BC.
...输出电压不变,则下列
叙述
中正确
的是
( ) A.升压
变压器的
答:
降压
变压器的
原、副线圈电流都要增加,故A
错误
;B、输电线的电流由用户消耗的功率和高压输电电压
有关
,故B错误;C、用户总电阻减少,而输出电压不变,所以电流增大,功率损失P 损 =I 2 R增大,故C正确;D、升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压与线路电压损失之和,故D正确;故选:CD.
关于
高压
变压器
,
叙述
正确
的是
()
答:
关于
高压
变压器
,
叙述
正确的是()A.初级电流小,次级电流大 B.初级匝数多,次级匝数少 C.降压变压器 D.初级线径大,次级线径小 E.初级直流电阻大,次级输出电压高 正确答案:D
下面是对光伏发电站电气接线及设备配置原则
的叙述
,其中哪一项是
错误的
...
答:
A项,《光伏发电站设计规范》(GB 50797—2012)第8.2.3-2条规定,光伏发电站安装容量大于30MWp时,宜采用单母线或单母线分段接线。B项,《光伏发电站设计规范》(GB 50797—2012)第8.2.1-2条规定,一台就地升压变压器连接两台不自带隔离
变压器的
逆变器时,宜选用分裂变压器。D项,《光伏发电站...
下列
关于
电网中性点接地情况与电网X0 X1值关系
的叙述
,哪些是正确的...
答:
【答案】:A、B、D 根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)表15-8。A项,“X0/X1值在-∞以内附近时,电网为消弧线圈接地、欠补偿”说法正确;B项,“X0/X1值在-∞以内附近时,电网为消弧线圈接地、过补偿”说法正确;D项,“X0/X1值在2.5~3.5时,中性点直接接地的
变压器
占电网总...
...配电装置中
关于
隔离开关的设置,下列哪些
叙述是
正确的?( )_百度...
答:
220kV及以下母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。110kV~220kV线路上的电压互感器与耦台电容器不应装设隔离开关。220kV及以下线路避雷器以及接于发电机与
变压器
引出线的避雷器不宜装设隔离开关,变压器中性点避雷器不应装设隔离开关。第16.2.16条规定,330kV及以上电压等级的线路并联电抗器回路...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜