55问答网
所有问题
当前搜索:
储罐扁铁接地规范要求
接地扁铁
怎样搭接才正确呢?
答:
接地扁铁
搭接时应满足以下
规范
和
要求
:- 镀锌
扁钢
:不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。- 镀锌圆钢:焊接长度为不小于其直径的6倍,并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少?
答:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无
要求
时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
哪个
标准要求储罐
至少两点
接地
答:
此外,国家
标准
还规定了
储罐接地
的具体
要求
,包括接地电阻的限制、接地线的材质和规格、接地点的位置和数量等。在实际的储罐接地设计中,还需要考虑到储罐的具体情况,如储存物质的性质、储罐的材质和结构、周围环境的情况等,以确保接地设计的合理性和有效性。总之,储罐至少两点接地是一项重要的安全要求,...
防雷
接地
焊接长度及
规范
答:
等待防雷与接地分为两个概念,一个是防雷,防止雷击造成的伤害;二是静电接地,防止静电危害。随着
储罐
阴极保护的应用越来越广泛,人们越来越关注其保护效果,防雷
接地规范
与阴极保护规范之间的矛盾也越来越突出。防雷和接地的类型工厂的防雷分为整体结构防雷,即主体建筑的防雷。主基础接地,接地形成接地网,...
防雷
接地
做法
答:
防雷接地 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害。二是静电接地,防止静电产生危害。随着
储罐
阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷
接地规范
与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个...
5000立方
储罐
为什么要有4个
接地
,有哪个
规范
规定这么做
答:
有哪个规范规定这么做?在中国,
储罐
的
接地要求
主要由《石油化工企业安全生产规定》和《石油化工企业安全生产条例》等法律法规规定。其中,规定了储罐的接地电阻应小于10欧姆,接地电阻测试应每年进行一次,并记录在案。同时,还规定了储罐的接地点应设置在储罐底部和侧壁上,每个接地点应至少设置两个接地体...
接地扁铁
焊接
规范要求
答:
接地扁铁
焊接
规范要求
主要包括:焊接前应清理接口,确保无锈蚀、油污等杂质;使用合适的焊接工艺和电流,确保焊接质量;焊接完成后应进行质量检查,如外观检查和无损检测等,确保焊接接头符合要求。接地扁铁作为电气接地系统中的重要组成部分,其焊接质量直接关系到接地系统的安全性和稳定性。因此,在焊接过程中...
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时 埋地最底深度有
要求
么?
答:
室外照明25*4
扁铁
做
接地
极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢
可以裸露地面,马路边建筑常见的,仅仅在人会碰触到的高度加绝缘保护。接地采用扁铁焊接
规范要求
:镀锌
扁钢
不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径...